请教关于PT二次侧电压的问题
anlix8520
anlix8520 Lv.3
2013年01月20日 21:44:41
只看楼主

据变电所电工说,10KV变电所有台PT二次侧三相电压分别为UA 60V UB 60V UC 80V UO 0V 线电压都平衡都为100V左右,我糊涂了,求教各位高手,这是什么情况?小弟先谢了!

据变电所电工说,10KV变电所有台PT二次侧三相电压分别为UA 60V UB 60V UC 80V UO 0V 线电压都平衡都为100V左右,我糊涂了,求教各位高手,这是什么情况?小弟先谢了!
免费打赏
anlix8520
2013年01月20日 21:45:59
2楼
自己先顶一下,可别沉了,现场还等着我回话呢!
回复
电气交流
2013年01月20日 22:05:58
3楼
10kV线电压是100V 相电压57.7V 这是对PT二次侧而言的
回复
hedongjiang
2013年01月21日 11:45:59
4楼
学习中。。。。。
回复
benx2013
2013年01月21日 16:44:56
5楼
PT的开口三角那个接地的问题,如果中性点直接接地,相电压就是平衡的,如果是经过击穿保险接地的话,就不平衡了,这是正常现象,你可以把接地电压值调高
回复
fang8_2
2013年01月21日 16:58:33
6楼
这三个相电压如何得来?
回复
liaogong520
2013年01月24日 10:11:41
7楼
如果有接地现在应该是“一低两高,三不变”的现象啊!
看看变压器吧。等待高手解答!
回复
lingxuct
2013年01月24日 13:08:01
8楼
线电压平衡,相电压是因为PT中性点装了消谐器,且母线没带负载,所以相电压有点偏。

正常现象,不必研究。

不信?带一台变压器试试,电压就平衡了。
回复
红苹果
2013年01月24日 13:37:04
9楼
不碍事。。。
回复
beining1112
2013年07月28日 20:07:35
10楼
学习了!:)
回复
ep123_sjl
2013年09月21日 15:32:01
11楼
PT二次接地点可能没接好!
回复

相关推荐