解题求助07年下午46题,变压器二次侧电压问题
xxty001
xxty001 Lv.2
2014年07月27日 22:09:35
只看楼主

题目如下图附件:我的问题是:为什么变压器二次侧变比比电网有的高5%,有的高10%,同样是10KV的线路,46题他额定变比是高10%,而后面09年的二次侧10KV 却只高5%书上是这么说的:变压器二次侧是相当于供电设备,当变压器短路电压小于7%时,比电网高5%短路电压大于等于7%,高10%可下面两题中 根本就没体现变压器的设备信息 短路电压是多少没告诉我们依据什么他一题高5%,另外一题高10%呢?

题目如下图附件:
我的问题是:
为什么变压器二次侧变比比电网有的高5%,有的高10%,同样是10KV的线路,46题他额定变比是高10%,而后面09年的二次侧10KV 却只高5%
书上是这么说的:
变压器二次侧是相当于供电设备,当变压器短路电压小于7%时,比电网高5%
短路电压大于等于7%,高10%
可下面两题中 根本就没体现变压器的设备信息 短路电压是多少没告诉我们
依据什么他一题高5%,另外一题高10%呢?



变压器二次侧变比问题.png

免费打赏
freeaoxiang
2014年07月28日 20:23:21
2楼
这道题不需要知道变压器太多信息,只要第一步推出发电机是10.5KV,后边就可以根据抽头的位置来计算各侧电压了;注意:对于双绕组,分接头一般都设在变压器的高压侧
回复
interyegezi
2014年07月29日 17:49:37
3楼
来学习了,顶