中性点接地/不接地,二次绕组额定电压
dingt723
dingt723 Lv.3
2012年08月13日 11:21:31
只看楼主

1. 中性点不接地系统中,三相电压互感器作绝缘监视用的附加二次绕组的额定电压应选择为A 100/(√3 ) B 100 C100/3 D100√32. 中性点接地系统中,三相电压互感器二次侧开口三角形绕组的额定电压应等于A 100 B100/(√3 ) C 100/3 D3U(U为零序电压)

1. 中性点不接地系统中,三相电压互感器作绝缘监视用的附加二次绕组的额定电压应选择为
A 100/(√3 ) B 100 C100/3 D100√3
2. 中性点接地系统中,三相电压互感器二次侧开口三角形绕组的额定电压应等于
A 100 B100/(√3 ) C 100/3 D3U(U为零序电压)
免费打赏
a27qing
2012年08月15日 16:01:31
2楼
中性点接地系统,PT的剩余绕组额定电压为0.1kV;
中性点不接地系统,PT的剩余绕组额定电压为0.1/3kV
回复
a27qing
2012年08月15日 16:03:09
3楼

补充:楼主看看35kV变电站和110kV变电站的电气主接线里 母设参数就明白了。
或者看规范,也有说明的。
回复
puguang830906
2012年08月15日 17:42:12
4楼
第一 ,C
第二,A
回复
qq_1480596412136
2016年12月01日 20:48:05
5楼
C A
回复
小清新
2016年12月02日 07:28:33
6楼
咋跑到给排水里来了
回复
ciwei110
2016年12月02日 16:09:26
7楼
谢谢楼主分享,正找相关资料~~~
回复
ciwei110
2016年12月02日 16:14:09
8楼
谢谢楼主分享,正找相关资料~~~