二次回路电压虚接故障应该怎样查找处理?
haoyun21sj
haoyun21sj Lv.2
2014年03月02日 07:29:24
来自于继电保护
只看楼主

最近变电所二次回路遇到多次这类故障,测量直流电压220v都正常,但是一带负载就不行?昨天就是一个高压柜子用的CD10的电磁式操作机构,一合闸机构动作但是合闸不成功,量电压220v都正常,刚开始怀疑是合闸线圈损坏了,后来重新切换交流柜两路电源竟然合闸又一切正常了,最后也没有查到具体位置,还想问高手遇到这类故障该怎样查找?

最近变电所二次回路遇到多次这类故障,测量直流电压220v都正常,但是一带负载就不行?昨天就是一个高压柜子用的CD10的电磁式操作机构,一合闸机构动作但是合闸不成功,量电压220v都正常,刚开始怀疑是合闸线圈损坏了,后来重新切换交流柜两路电源竟然合闸又一切正常了,最后也没有查到具体位置,还想问高手遇到这类故障该怎样查找?
wxdchgs
2014年03月02日 08:40:08
2楼
用大功率的假负荷从电源端逐点测试、查找。
回复
haoyun21sj
2014年03月02日 08:45:59
3楼
大功率的假负载是什么啊?怎么选择呢?
回复
加菲猫
2014年03月02日 18:33:29
4楼
建议对蓄电池进行检查测电压和直阻
回复
lingxuct
2014年03月03日 08:45:20
5楼
把CD10这种大电流合闸机构换了吧。
回复
alukeha
2014年03月03日 08:59:41
6楼
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
du470429824
2014年03月05日 15:09:51
7楼
建议对蓄电池进行检查测电压和直阻,深刻同意。笔者经常遇到类似问题,尤其GG-1A高压开关柜,CD10或CD20操作机构合闸电流需要88A或120A,蓄电池性能不行,合两次后,就不行了,非要等一段时间。换了新式真空断路器,不需要操作机构,仅仅几安培电流就可,从没有出现类似情况.蓄电池检查很重要
回复
炊烟111111
2014年03月06日 00:00:48
8楼
曾经碰到过这种机构断路器合闸不成功,且直流系统发接地信号,同时400VDW10断路器跳闸,后来检查是合闸时机构振动合闸线圈瞬间接地,处理后好了,为什么低压断路器跳闸,一直也不明白
回复
mpppn
2014年03月07日 15:44:28
9楼
带着负载查找啊,逐级量电压即可。
回复