10KV配电室有载调压变二次电压低时应将档位调高还是调低?俺是菜鸟求老鸟指教!~!~
10KV配电室有载调压变二次电压低时应将档位调高还是调低?俺是菜鸟求老鸟指教!~!~
2楼
低压侧需提升电压,分接头调低呀(比如-5%)
回复
3楼
一般情况变压器铭牌上标得有例如S11-10.5KV/400V,正常情况最高压档是第一档变出电压是400V,例如10.5KV变出400V。最低档9.5KV变出400v。你最好是根据变压器铭牌看看就知道了。数字越大变出的电压越高。
回复
4楼
有载调压变二次电压低时应将档位调低
回复
5楼
“高往高调,低往低调”
回复
6楼
看你铭牌上的数据吧
可以看到的
回复
7楼
U1 / U2 = N1 / N2
一次侧的匝数少了 二次侧不变 N1/N2就小了
一次侧 U1不变 U2肯定就该升高了呀