CT二次侧有50V的电压是什么回事
liangqh888
liangqh888 Lv.3
2012年04月24日 09:04:28
来自于继电保护
只看楼主

CT二次侧有50V的电压是什么回事

CT二次侧有50V的电压是什么回事
免费打赏
liangqh888
2012年04月24日 09:13:26
2楼
木有人回答吗,正常来说不应该这么高,如果是断线又不可能这么低
回复
zyz8438
2012年04月24日 11:49:53
3楼
50V的电压,是相对哪里而言?是对地?还是两根线之间?
回复
天空蔚蓝
2012年04月24日 14:17:54
4楼
你的电压是怎样测到的?
回复
天空蔚蓝
2012年04月24日 14:18:41
5楼
你的电压是怎样测到的?
回复
liangqh888
2012年04月24日 14:21:05
6楼
用万用表,对地侧,B、C两相电压各为50V左右,且装置测量不出这2相的电流
回复
liangqh888
2012年04月24日 14:28:27
7楼
用万用表啊,一表头点地,一头点出线
回复
天空蔚蓝
2012年04月24日 14:29:55
8楼
你用的是不是数字表
回复
lingxuct
2012年04月24日 20:06:59
9楼

用了几只电流互感器?B、C两相是电流互感器的哪根线上?电流互感器二次有没有接地?

“装置测量不出这2相的电流”中的(测量装置)叫什么名称?能说说这个装置与电流互感器的接线是什么样的?
回复
天空蔚蓝
2012年04月24日 21:32:32
10楼
奇怪了,楼主只是什么意思
回复
fywb_2013
2013年06月30日 23:45:34
11楼
CT开路了。。。。
回复

相关推荐