2楼
木有人回答吗,正常来说不应该这么高,如果是断线又不可能这么低
回复
3楼
50V的电压,是相对哪里而言?是对地?还是两根线之间?
回复
4楼
你的电压是怎样测到的?
回复
5楼
你的电压是怎样测到的?
回复
6楼
用万用表,对地侧,B、C两相电压各为50V左右,且装置测量不出这2相的电流
回复
7楼
用万用表啊,一表头点地,一头点出线
回复
8楼
你用的是不是数字表
回复
9楼
用了几只电流互感器?B、C两相是电流互感器的哪根线上?电流互感器二次有没有接地?
“装置测量不出这2相的电流”中的(测量装置)叫什么名称?能说说这个装置与电流互感器的接线是什么样的?
回复
10楼
奇怪了,楼主只是什么意思
回复
11楼
CT开路了。。。。
回复