在高层建筑消火栓系统分区设计中,低区系统常常是在高区系统管道上加装减压阀,在阀后引出低区的供水管。按规范两区应分设消防水泵接合器。但从系统上看,只要在高区系统上加就可实现共用。这样做,违反规范吗?大家都怎么做?请不吝赐教!

在高层建筑消火栓系统分区设计中,低区系统常常是在高区系统管道上加装减压阀,在阀后引出低区的供水管。按规范两区应分设消防水泵接合器。但从系统上看,只要在高区系统上加就可实现共用。这样做,违反规范吗?大家都怎么做?请不吝赐教!
免费打赏
xwf
2002年05月04日 11:22:44
2楼
分开设
回复
刘峰
2002年05月04日 19:39:27
3楼
规范上指的分别设置水泵接合器,主要指并联或串联分区给水方式,而不是采用减压阀进行分区的给水方式。我认为采用减压阀分区,高区和低区的管网并没有完全分开,也就没有必要分别设置水泵接合器。上海的有关规范已经明确这一点了。
回复
水果
2002年05月04日 22:06:00
4楼
应视情况而定。
低区在城市消防车供水范围内可共用,
超过城市消防车的供水范围应分设。