工地上的四根冷冻水管(共架),两根DN400,两根DN300,每根长度大约450M,每根设置一个伸缩节,两个固定支架,其余均为滑动支架。管道试压灌水的时候,压力到0.4MPA的时候,管道从伸缩节起向一侧水平移动,导致管道支架全部倾斜,水平位移有400MM左右,请教大人,帮忙分析一下吧,是什么力造成的?拜托了!
工地上的四根冷冻水管(共架),两根DN400,两根DN300,每根长度大约450M,每根设置一个伸缩节,两个固定支架,其余均为滑动支架。管道试压灌水的时候,压力到0.4MPA的时候,管道从伸缩节起向一侧水平移动,导致管道支架全部倾斜,水平位移有400MM左右,请教大人,帮忙分析一下吧,是什么力造成的?拜托了!
12楼
我想是弯头处产生的问题,水平推力的产生只能是水的动量发生改变,有水平力产生,肯定是水平向的动量发生改变,动量是矢量,水流方向的改变就可能产生水平位移。给排水标准图集里的转弯处要设支墩就是这个道理。
回复
13楼
哈哈,你需要学习查阅一下有关固定支架(支墩)的的设计手册.
回复
14楼
波纹伸缩节,此伸缩节设计有问题,现在准备改为套管式伸缩节。相对于管道的截面来说,还是轴向位移。滑动支架为聚四氟乙烯托架,这个托架的摩擦力是不是过大,失去滑动支架的作用。
回复
15楼
1、滑动支架采用聚四氟乙烯板完全满足要求,
2、你的打压试验的后堵板及靠背如何设计?是否满足规范要求?
3、水压试验为静止水,怎么会产生如此大的位移?
所以:结论是你的水压试验的准备不足!!!没有处理好两侧靠背问题!!!
回复
16楼
施工单位打压试验两侧靠背没有处理,只是依靠固定支架,还有波纹伸缩节没有加固处理。请教规范这样的管道固定支架设置的要求?
回复
17楼
这跟固定支架没有关系,固定支架是阻止热膨胀的传导,而水压试验是静压力,不造成管道的热膨胀,所以将两侧靠背进行处理,然后固定伸缩节,应该就没问题了!!
施工单位、监理单位是不是没有经验?这样太危险!!管道上有阀门没有,有的话注意了!规范上有相关的方法!
回复
18楼
怎么和固定支架没关系呢?如果每根直管段上设两个固定支架,只要管道有内压那么在直管段两头的弯头处均会产生轴向推力,但是由于固定支架的存在,此二力也不会抵消,他会作用到相关的固定支架上,如果此固定支架由于某种原因不能承受此推力,那么整个受力系统会脱离设计的受力状态达到新的平衡,另外在实际运行中还会有其他因素的存在,这里也就不细说了,我一般在做固定支架设计时,如果此支架两侧受力不平衡,则按单侧最大推力的1.25倍设计,如果平衡,则按单侧最大推力的0.25倍设计,此处的最大推力指的是阀门关断或弯头处由于内压力产生的轴向推力,不过此方法是估算法,最好的办法还是按规程详细计算各种推力然后叠加到一起进行支架的计算.
回复
19楼
多谢各位大人!
回复
20楼
贴出设计院给出的改造方案,大家看看吧:
回复
21楼
重力也会导致侧移啊,想想这么长这么大的管道,水的重力就够呛的了