请教一个问题:管道试压是水平移动?
westboy520
westboy520 Lv.2
2006年02月14日 12:32:05
只看楼主

工地上的四根冷冻水管(共架),两根DN400,两根DN300,每根长度大约450M,每根设置一个伸缩节,两个固定支架,其余均为滑动支架。管道试压灌水的时候,压力到0.4MPA的时候,管道从伸缩节起向一侧水平移动,导致管道支架全部倾斜,水平位移有400MM左右,请教大人,帮忙分析一下吧,是什么力造成的?拜托了!

工地上的四根冷冻水管(共架),两根DN400,两根DN300,每根长度大约450M,每根设置一个伸缩节,两个固定支架,其余均为滑动支架。管道试压灌水的时候,压力到0.4MPA的时候,管道从伸缩节起向一侧水平移动,导致管道支架全部倾斜,水平位移有400MM左右,请教大人,帮忙分析一下吧,是什么力造成的?拜托了!
免费打赏
waterzxr
2006年02月14日 13:01:12
2楼
应该是水的水平推力或温度应力(按理说管道试压灌水的时候,无温度应力),支架全部倾斜的原因应与“推力”或“应力”及支架的支撑方式有关,这个问题确实值得探讨。
回复
westboy520
2006年02月14日 13:27:42
3楼
多谢楼上的,温度应力基本可以排除。现在设计院正在分析原因,有了结果,通报给大家吧。不过这个问题做工程的技术人员值得关注!
回复
123
2006年02月14日 14:00:17
4楼
内压力在弯头或关闭的阀门处产生的水平推力是主要原因.设计院怎么会出这样的问题,严重关注中.....
回复
westboy520
2006年02月14日 15:21:09
5楼
此管段没有阀门,只是在两端都有弯头!
回复
wz_yuan
2006年02月15日 13:43:38
6楼
请教个问题,我不太明白管道试压的压力选多大的施工说明中,有什么规定嘛
回复
westboy520
2006年02月15日 14:47:13
7楼
此管段工作压力为0.8MPA,实验压力为1.2MPA
回复
123
2006年02月15日 15:01:32
8楼
哦,那它的最大推力在18吨左右
回复
waterzxr
2006年02月15日 18:36:17
9楼
看来设计有问题
回复
hgc-2005
2006年02月15日 21:21:10
10楼
楼主你好!请问:
1、选用的伸缩节是何种形式;
2、固定支架的位置与伸缩节形式有关,固定支架所应承受的推力应根据管道在运行时出现的最大推力经计算确定。
3、该类管道的水压试验的试验压力为设计压力的1.15倍。
回复
hgc-2005
2006年02月15日 21:27:46
11楼
楼主:能传一张图纸看一下吗?草图也行!尺寸全一些!
回复

相关推荐

APP内打开