最近做的一个项目,地下室电梯前室没地方设置正压送风口,建筑让我放在顶板上,然后用混凝土风道砌到一楼正压送风井下面,我以前没见过这样做的,请问这样可以吗?
最近做的一个项目,地下室电梯前室没地方设置正压送风口,建筑让我放在顶板上,然后用混凝土风道砌到一楼正压送风井下面,我以前没见过这样做的,请问这样可以吗?
2楼
实在没办法我想也可以的
回复
3楼
如果都是前室的,相当于用混凝土风道做转换!如果是防烟楼梯间或防烟楼梯间前室的,不应合用!
回复
4楼
不是防烟楼梯间和防烟楼梯间前室,是消防电梯前室
回复
5楼
做转换是什么意思?
这只是讨论加压送风口的位置而已吧?一般是距地零点几米,但好象也没有哪有规定不能放在顶上吧~~
回复
6楼
设在顶板的送风口上手动开启有困难,所以一般没有设在顶板的。
回复
7楼
可以远程控制的,以前做过一个项目就是这么处理的。
回复
8楼
谢谢!
回复
9楼
对呀 完全可以的, 做手动的也没问题的.没有必要做远程控制.
回复