本工程是一幢26层的建筑,1、2、3层是办公楼,在住宅的标准层平面上消防电梯前室设有一个消火栓,走道上设有2个消火栓。根据高规要求同一平面只要能保证两股充实水柱达到任何一个角落就可以。那是否可以取消一个走道消火栓?
本工程是一幢26层的建筑,1、2、3层是办公楼,在住宅的标准层平面上消防电梯前室设有一个消火栓,走道上设有2个消火栓。根据高规要求同一平面只要能保证两股充实水柱达到任何一个角落就可以。那是否可以取消一个走道消火栓?
63楼
可以,规范的要求是前室必须设箱,但它也有它的保护范围。
回复
64楼
wlc说的有道理。总之要能保证消防队员到达前室时能救火。
回复
65楼
由重庆消防总局就此事专门向高规编制专家询问过,新高规中消防电梯前室的消火栓是可以计入消火栓总数的,在实际灭火时,前室消火栓完全可以拿出来灭火的。还有就是超过十八层建筑就不设双栓了,设了也按单栓计算。如果前室与进户处有防火门隔断,则防火门外(靠进户门侧为外)优先考虑设一或二个消防火栓,若设二个消火栓有困难,在则防火门内(靠近电梯前室侧为内)的消火栓满足距离要求的也可计入。即此时消防电梯前室的消火栓就是计入的。这是重庆消防权威专家的解释。可能与其他地方有出入之处,请理解!欢迎讨论。
回复
66楼
不可以取消,设置他的目的是为方便消防员一下电梯,迅速找到消防栓,为及时灭火,减少火灾延续时间.
回复
67楼
不可以取消!
回复
68楼
要考虑当地消防部门的要求
此外,还要考虑消防电梯前室的消火栓是供消防队员使用的(从消防电梯出来后,前室的消火栓是第一灭火工具)
回复
69楼
完全同意,手头刚刚做完一个17层住宅楼,就是共用了前室的消火栓,不利用那个屁大点的地方就得做三个消火栓,不知道甲方看了会怎样想哦,而且住户走来走去都是消火栓,挺好玩的.另外:这样计算完全是符合规范要求的,规范要求2股水柱,没错的.
回复
70楼
同意楼上意见.
回复
71楼
应该是不可以借用的,这是属于两个不同防火分区
回复
72楼
就是不知道苏州消防局能否把前室消火栓计为一股水柱
回复