消防电梯前室消火栓能否借用
谢军
谢军 Lv.2
2002年03月29日 09:57:35
只看楼主

本工程是一幢26层的建筑,1、2、3层是办公楼,在住宅的标准层平面上消防电梯前室设有一个消火栓,走道上设有2个消火栓。根据高规要求同一平面只要能保证两股充实水柱达到任何一个角落就可以。那是否可以取消一个走道消火栓?

本工程是一幢26层的建筑,1、2、3层是办公楼,在住宅的标准层平面上消防电梯前室设有一个消火栓,走道上设有2个消火栓。根据高规要求同一平面只要能保证两股充实水柱达到任何一个角落就可以。那是否可以取消一个走道消火栓?
免费打赏
q131427
2003年09月15日 20:19:03
53楼
《全国民用建筑工程设计技术措施.给水排水》(建设部2003年月1月2日颁)一书第7章节7.1.3第2条第7小条,明文规定能用的。
但是同时又提醒:消防前室消火栓水带宜取短些,选用15米。这样的话其实这根消火栓能够做为两股水枪之一的情况有限。
回复
dcli
2003年09月17日 16:18:03
54楼
可以取消,消防、审图都没问题。但也应考虑防火分区。
回复
wglyfwzc
2004年09月28日 22:56:03
55楼
各位师哥.师姐!规范理解程度不同.还是不要借用的好!一个设计赚不了多少钱.得承
担责任.规范理解没把握的时候,还是加上比较好.没有必要考虑工程造价!万一自己
设计的起火了,你看谁敢出来说消火栓能借用!得说你设计有问题!责任你能承担么?
消防审查一年一换人,一人说一样!还是多考虑考虑!
回复
shuiliu
2004年09月29日 09:26:59
56楼
规范要求电梯前室的消火栓不记入灭火消火栓范围
不应取消 ,但可不计水量
回复
lutao19801019
2004年10月02日 00:24:13
57楼
对,是完全可以借用的,在给排水的措施上有明确的表述,希望大家可以注意看
看!!
回复
hahaxiao1978
2005年10月17日 15:50:42
58楼
防火门已经给隔开,怎么借用啊?
回复
938682
2005年10月17日 17:13:26
59楼
呵呵,看一下防火分区如何设置的.
回复
saerka_rock
2005年10月19日 08:35:51
60楼
不可以取消的
回复
scpzhyyh
2005年10月19日 08:50:41
61楼
不要取消
回复
zy_113214dq
2005年10月19日 10:21:14
62楼
应该不行,因为一旦发生火灾,电梯前室与走道间的防火门要关闭,电梯前室的防火门就不可用。
回复

相关推荐

APP内打开