本工程是一幢26层的建筑,1、2、3层是办公楼,在住宅的标准层平面上消防电梯前室设有一个消火栓,走道上设有2个消火栓。根据高规要求同一平面只要能保证两股充实水柱达到任何一个角落就可以。那是否可以取消一个走道消火栓?
本工程是一幢26层的建筑,1、2、3层是办公楼,在住宅的标准层平面上消防电梯前室设有一个消火栓,走道上设有2个消火栓。根据高规要求同一平面只要能保证两股充实水柱达到任何一个角落就可以。那是否可以取消一个走道消火栓?
2楼
可以
回复
3楼
还是不取消的好
回复
4楼
规范要求电梯前室的消火栓不记入灭火消火栓范围
不应取消
回复
5楼
不好
回复
6楼
不可借用,如果前室是分隔走道为2部分的话,每边走道须设2个消防栓或双口栓。
回复
7楼
玄子所说的“规范要求电梯前室的消火栓不记入灭火消火栓范围 ”是哪时的“规范”?能否再仔细看看?
回复
8楼
不可以,不管在什么情况下,电梯前室必设一个消火栓,我的毕业你曾经涉及这个问题。
回复
9楼
可以借用
回复
10楼
同意ljx的观点,2001版的已经把"不计入"这句话取消了.
但我觉得还是不算的好,因为消防电梯前室是疏散通道,为独立隔断,火灾时使用该消火拴,烟、火容易进入该处,影响疏散.
回复
11楼
我认为完全可以计入,本来两股水柱达到任何一点,就要求够高了,如果
消防电梯前室的再不计入,就太不合理了,虽然可能会有点影响,但是,只要
启动消火栓了,表示灭火就已经开始了,而且前室进点烟,问题也不大,楼梯间
还是安全的嘛
回复