【一起来讨论】地下车库的补风是按照防火分区补还是整个车库补?
she97008
she97008 Lv.3
2010年10月01日 12:32:23
来自于通风排烟
只看楼主

一地下车库二层,那些不能自然补风的防火分区需设置补风机,其中一个防火分区的有两台排烟风机分别都是3.8万立方/小时,设计设计的补风机风量为3.1万立方/小时,本人提出这个防火分区的补风量小于排烟量的50%了,应设不小于3.8万的,但设计说他是按照整个车库的排烟总量的50%补风的,也就是这个整个车库的其中一台补风机(其它的在其它防火分区),车库防火规范说的很清楚是按防火分区补的。这个设计就是不肯改,本人觉得很无奈,请问如果这样按图施工消防验收是否有问题?

一地下车库二层,那些不能自然补风的防火分区需设置补风机,其中一个防火分区的有两台排烟风机分别都是3.8万立方/小时,设计设计的补风机风量为3.1万立方/小时,本人提出这个防火分区的补风量小于排烟量的50%了,应设不小于3.8万的,但设计说他是按照整个车库的排烟总量的50%补风的,也就是这个整个车库的其中一台补风机(其它的在其它防火分区),车库防火规范说的很清楚是按防火分区补的。这个设计就是不肯改,本人觉得很无奈,请问如果这样按图施工消防验收是否有问题?
免费打赏
bantou10
2010年10月14日 16:02:55
22楼
这个答案是正确的
:victory: :victory: :victory:
回复
无果
2010年10月14日 16:39:52
23楼

那你第一台怎么开
回复
bj5945
2010年10月14日 16:41:02
24楼
由消防控制室得到报警后转换到高速运行,或开启相应的排烟烟风机,排烟阀做相应联锁动作。
回复
kuangk038
2011年08月31日 19:23:09
25楼
请问你说这话有依据吗,按照你的说法就是规范想怎样理解就怎样理解,那还要规范干嘛,现在的规范不严谨是真的,给人留下好多争论的空间,但是你这样想当然的肯定不对...
回复
bluesky1686
2011年12月07日 15:50:57
26楼
高规中条文解释,风机排烟量按2个防烟分区考虑
所以lz补风不应小于3.8万
回复
dper80
2011年12月08日 16:03:00
27楼
深刻学习了
回复
yufeimen0000
2011年12月14日 14:41:55
28楼
现在车库防火分区的补风不是要分别设么?
一个联动一个防烟分区.
回复
yufeimen0000
2011年12月14日 14:43:51
29楼
肯定是按防火分区补风的,这是毋庸质疑的,但是如果只有一个补风机的话,假如一个防烟分区起动,另一个防烟分区没有起动,进风量大于排烟量,是不是就出事故了,希望大家学习下。
回复
yufeimen0000
2011年12月14日 14:45:02
30楼
做设计的还是要严谨,不出事则已,出事就完蛋了。
回复
yufeimen0000
2012年01月05日 22:27:39
31楼
肯定是按防火分区布了,现在对捕风要求也挺高的。
回复