请教:内蒙古呼和浩特的工程(室外采暖计算温度-19°),地下车库2200平米,已经按5°设计了散热器采暖,请问车库的送风需要加热吗?
请教:内蒙古呼和浩特的工程(室外采暖计算温度-19°),地下车库2200平米,已经按5°设计了散热器采暖,请问车库的送风需要加热吗?
12楼
应该做 在补风主管加装电加装置
回复
13楼
那些说应该做的,拜托不要想象着说做就做,而是你要在设计当中确实做过,不要自己都不做却让别人做。
请说出一个防火分区4000平方的汽车库,这个加热装置需要的热量是多少?热源你用的是什么?
只是地下车库的热指标就上百,如何通过节能审查?
回复
14楼
可以考虑利用车库入口补风,在车库入口处设置电热风幕,就可以解决你的问题了
回复
15楼
可以采用地下车库入口补风,在入口处设置电热风幕即可
回复
16楼
94不告诉你 94不告诉你:lol
回复
17楼
应该做, 在补风主管加装电加装置,可以发个图给你看看
回复
18楼
应该做 在补风主管加装电加装置,可以发个图给你看看
回复
19楼
谢谢楼上各位!我觉得:1.电加热,电负荷太大,估计电专业会有大意见。2.我设计时在风管上做了盘管加热器,但外网没有高温蒸汽,只能用95,70的水加热了。
图在内蒙初审了一下,审图的意见是取消加热,直接送新风。我提出了喷淋有可能被动的危险,但他说当地就是那么做的。所以我只能遵守了,还是有些担心。。
回复
20楼
需要加热,送风的热负荷很大的 否则会导致 喷淋和消防冻坏的
回复
21楼
我们在黑龙江和辽宁都做过项目,没听说地下汽车库送风加热的。这么多人说加热的,也是一件很奇怪的事。
如果是商场,那是另一回事。
回复