请教:内蒙古呼和浩特的工程(室外采暖计算温度-19°),地下车库2200平米,已经按5°设计了散热器采暖,请问车库的送风需要加热吗?
请教:内蒙古呼和浩特的工程(室外采暖计算温度-19°),地下车库2200平米,已经按5°设计了散热器采暖,请问车库的送风需要加热吗?
2楼
你的采暖器选型考虑了新风负荷了吗?
回复
3楼
----我也想问这个问题。即使考虑了,我也建议补风处理到5摄氏度再送进来比较合适一点。
回复
4楼
同意楼上的观点,如果能将补风控制在5度,那时最合理的。避免由于送风口区域散热器加热速度不够,出现局部冻结的危险。
回复
5楼
实际运行是不可能的!
你计算了按6次换气需要多大的设备吗?你真用了那么大设备,甲方会骂人的。
实际运行当中,这时估计补风不会开了,所以不要考虑什么补风加热了。
回复
6楼
即使你不设置,运行也不会开,但严寒地区,应该按此要求进行设计。
回复
7楼
还是处理一下好,特别是车库用湿式喷淋时,冻了就没辙了,值班采暖没有考虑到新风负荷,在长时间补风并量大的情况下,值班采暖起不到任何作用,因为维持新风所需要的负荷远远大于维护负荷。
回复
8楼
实际有人做吗?没计算一下需要多大的设备?其耗热量是地上建筑的几倍啊!
回复
9楼
严寒地区是必须要做的,实际是否运行根据运行情况确定。
回复
10楼
同时,严寒或寒冷地区的地库喷淋系统建议采用预作用系统。
回复
11楼
严寒地区必须做?我到现在还真没见过地下车库的补风加热的,我不知道你说的必须做为什么这么多不做的?要真的必须做这么多不做的怎么能过验收的?
回复