请教:对于隧洞喷混衬砌在进行混凝土底板浇筑分缝处理,翻阅水工喷混衬砌设计规范上只对衬砌分缝长度进行了要求6~12m,但是对于柔性衬砌(挂网衬砌)的底板(20CM厚C20混凝土)分缝没有说明,请问也是按照6~12进行分缝吗?还有就是对于底板的分缝如何处理?如何做止水?谢谢各位啦!!!
请教:对于隧洞喷混衬砌在进行混凝土底板浇筑分缝处理,翻阅水工喷混衬砌设计规范上只对衬砌分缝长度进行了要求6~12m,但是对于柔性衬砌(挂网衬砌)的底板(20CM厚C20混凝土)分缝没有说明,请问也是按照6~12进行分缝吗?还有就是对于底板的分缝如何处理?如何做止水?谢谢各位啦!!!
22楼
那依楼上的高人,该怎么处理呢?这个负责设计的也没有和我们说,只是说按照规范做……偶们是相当滴纠结啊……
回复
23楼
底板是不算柔性支护,那底板做分缝不呢?如何作止水?
回复
24楼
按照隧洞的开挖进程,首先对开挖岩石(挂网)喷射混凝土临时支护,一次隧洞的开挖进尺一般都很短,一般多在1m以内,然后再继续开挖,开挖后再喷射混凝土。直到全洞贯通。然后再支模,浇筑钢筋混凝土,这时就应该分缝浇筑。
回复
25楼
是不是可以做嵌入式的止水呢?就是做成缺口,预埋螺栓,再回填砂浆
回复
26楼
我想问题已经解决了,橡胶止水带这样做,见图
回复
27楼
我们也在做隧道,:handshake
回复
28楼
底板分缝是肯定的啦,长度根据设计要求嘛。
止水采用橡胶或铜片,建议还是采用铜片好一点。
这些东西设计都是有的耶,如果设计图没有就一定会发生设计变更的,所以一切还是按照设计做就好了。
回复
29楼
底板分缝是要做的
回复
30楼
橡胶止水带
20m左右一个
回复
31楼
有压隧洞一般不是喷砼衬砌,楼主说的是无压不过水隧洞。比如交通洞,通风支洞什么的。视地质条件如果地下水位很高压力很大可以考虑增设止水,但同时还应该增设一定的基础排水孔。至于混凝土的分缝和厚度的确定,可以按50m或50m以上进行,必要时借鉴公路施工进行沉降缝切割。
回复