请教:对于隧洞喷混衬砌在进行混凝土底板浇筑分缝处理,翻阅水工喷混衬砌设计规范上只对衬砌分缝长度进行了要求6~12m,但是对于柔性衬砌(挂网衬砌)的底板(20CM厚C20混凝土)分缝没有说明,请问也是按照6~12进行分缝吗?还有就是对于底板的分缝如何处理?如何做止水?谢谢各位啦!!!
请教:对于隧洞喷混衬砌在进行混凝土底板浇筑分缝处理,翻阅水工喷混衬砌设计规范上只对衬砌分缝长度进行了要求6~12m,但是对于柔性衬砌(挂网衬砌)的底板(20CM厚C20混凝土)分缝没有说明,请问也是按照6~12进行分缝吗?还有就是对于底板的分缝如何处理?如何做止水?谢谢各位啦!!!
12楼
这样哈,谢谢了。20cm是做橡胶止水么?
回复
13楼
缝内用橡胶止水带!
回复
14楼
哦,谢谢啦,“橡胶止水”——>少打了一个字:橡胶止水带
回复
15楼
:lol 我今天注册一个帐号 受益匪浅
回复
16楼
我感的工程分缝设计上都要提出,若没说,按施工规范分缝,一般10m左右,缝内设橡胶止水带止水。若向楼主所说,底板厚度小于20cm,应按柔性考虑,不设缝!
回复
17楼
谢谢楼上的回答,不是小于20cm是刚好20cm,所以说止水这个问题比较麻烦,既然要分缝,那么就要做止水。关键是止水采取什么方式做比较好,还请各位多多指教,谢谢
回复
18楼
如果是有压的可以分缝 但是可以50甚至100m分一个缝
无压的就用不着
担心外水压力和底板渗水 可以再底板打排水孔。。。
回复
19楼
有压隧洞,侧墙及顶拱采用挂网喷混,底板现浇20cm的混凝土,可以50~100m分缝?那么长一段分缝啊?混不会出现裂缝啊?12m一段可行不?
回复
20楼
以上问题,只有一个尚未解决,就是止水的做法,一般橡胶止水带的规格为300*8r的,如何在20cm底板混凝土做止水呢?
回复
21楼
看来楼主的问题,感觉设计极度不负责任。设计中应给出分缝的长度。有压隧洞,隧洞顶拱及边墙喷混凝土,底板现浇混凝土,应该是围岩很好的情况。这样底板的混凝土就可以薄一些,起到找平作用就行。边顶拱挂网喷混凝土还不如不做。影响隧洞过流不说,耐久性也差了些。失败的设计。