地下室底板混凝土抽芯检测不满足设计要求,怎么办?
lxp082
lxp082 Lv.8
2016年12月07日 21:21:27
只看楼主

各位大侠,大家帮我看看:现在有个工程,地上七栋塔楼(22层),地下一层地下室(层高4.5米左右),设计图纸是地下室底板板厚400(无梁楼盖),混凝土等级为C35(P6),配筋:14@150双层双向拉通;现在1栋和2栋之间纯地下室部分的底板(包括独立基础),跨度是7.5x7.5左右,此部分底板质检站抽芯混凝土结果为C25左右,少了两个等级:'(,现在已经做好了,除了拆掉重做,还有什么方法能解决这个问题呢?

各位大侠,大家帮我看看:现在有个工程,地上七栋塔楼(22层),地下一层地下室(层高4.5米左右),设计图纸是地下室底板板厚400(无梁楼盖),混凝土等级为C35(P6),配筋:14@150双层双向拉通;现在1栋和2栋之间纯地下室部分的底板(包括独立基础),跨度是7.5x7.5左右,此部分底板质检站抽芯混凝土结果为C25左右,少了两个等级:'(,现在已经做好了,除了拆掉重做,还有什么方法能解决这个问题呢?
能不能考虑底板面层做一层250cm的素混凝土,增加负重,压住水浮力?
wuchen127
2016年12月07日 22:29:34
2楼
抗浮和地下室底板混凝土的强度没关系的;
规范也没说地下室底板不能用C25的混凝土,只是通长大多数都是用的C30~C35。
回复
张工0
2016年12月07日 23:10:01
3楼
谢谢分享 学习
回复
jszxwsw
2016年12月08日 08:01:05
4楼
组织专家论证,红包发完就满足耐久性和使用要求了
回复
winifred1900
2016年12月09日 11:54:42
5楼
看你这个描述应该是独立基础+防水板? 不知道水头高度多少,如果比较高的话用现在的混凝土强度验算一下防水板的强度,看是否还够。够的话皆大欢喜,不够的话看看能否增加配重什么的减小水浮力。
独立基础也按照现有的混凝土强度验算一个,如果不足可以考虑加大独立基础。
回复
blessing
2016年12月09日 14:38:07
6楼
楼主提出的方法是一个思路,无非就是减小荷载,正面增加重量可以减小水的荷载。
回复
x1xqq
2016年12月09日 15:24:35
7楼
此事需设计院配合,红包不能少啊
回复

相关推荐

APP内打开