设防水层地下室底板做法说明: 适用于项目所在场地地下水位较高,当地审图、验收要求地下室底板必须施工外防水的项目。 工艺流程: 素土夯实——混凝土垫层——防水层——保护层——钢筋混凝土自防水底板——建筑面层 构造做法: 1、素土夯实 素土夯实,密实度≥93%。 对于软弱土层,须编制专项施工方案,以确保底板下地基土质达到设计所要求的密实度。 2、混凝土垫层
设防水层地下室底板做法说明:
适用于项目所在场地地下水位较高,当地审图、验收要求地下室底板必须施工外防水的项目。
工艺流程:
素土夯实——混凝土垫层——防水层——保护层——钢筋混凝土自防水底板——建筑面层
构造做法:
1、素土夯实
素土夯实,密实度≥93%。
对于软弱土层,须编制专项施工方案,以确保底板下地基土质达到设计所要求的密实度。
2、混凝土垫层
分区分段施工100厚C15混凝土垫层,垫层分区分段应结合施工缝、变形缝等位置划分。垫层混凝土应随捣随抹光。
已浇筑完的混凝土垫层,养护时间不少于3d。
3、防水附加层
阴阳角部位用水泥砂浆做成半径不小于R50的圆弧角。阴阳角部位施工防水附加层。附加层水平方向、向上或向下伸出长度250 mm。
4、防水层
施工不小于2mm厚聚氨酯防水涂膜或不小于3mm厚SBS改性沥青防水卷材。
5、防水保护层
防水层施工完成后,浇筑50厚的C20细石混凝土保护层。
6、自防水底板混凝土
防水混凝土施工应按审批通过的专项施工方案组织施工。
重点审查:配合比设计、施工准备、施工缝、后浇带防渗漏措施、现场混凝土施工组织及养护方法等内容。
7、面层施工
薄处20mm厚C25细石混凝土面层。1%坡度坡向排水沟,排水沟坡向集水井。按柱距在柱中对应位置设缝,切缝深15mm、宽5mm。面层施工时,应将防水混凝土表面清理干净并湿润,细石混凝土终凝后应立即浇水养护。
质量控制点:
1、素土夯实;2、防水层施工质量;3、底板防水混凝土浇筑质量;4、底板混凝土养护;5、面层的找坡坡度