后挖地下室的底板及防水处理
cof1615111934903
2022年06月02日 09:20:37
只看楼主

来一道难题  背景 -  福建地区桩基础自建房一楼架空了1米(地面到一层楼板高度),地圈梁在地下 -1.5米处,常年地下水位-1米上下,软土地质(建房前为水田) 现行业主想开挖做一个地下室,土方已开挖至地梁底部,计划在地梁底部倒一块25CM厚的混凝土做地下室底板。寻找方案处理后浇地板与地梁间的防水处理及底板沉降问题。 方案1 # 碎石垫层5厘米厚,在碎石垫层上直接铺设反粘卷材,然后在地梁上进行植筋,双向布筋进行混凝土底板浇筑。

来一道难题 


背景 - 


福建地区桩基础自建房一楼架空了1米(地面到一层楼板高度),地圈梁在地下 -1.5米处,常年地下水位-1米上下,软土地质(建房前为水田)


现行业主想开挖做一个地下室,土方已开挖至地梁底部,计划在地梁底部倒一块25CM厚的混凝土做地下室底板。寻找方案处理后浇地板与地梁间的防水处理及底板沉降问题。



方案1 # 碎石垫层5厘米厚,在碎石垫层上直接铺设反粘卷材,然后在地梁上进行植筋,双向布筋进行混凝土底板浇筑。

方案1问题点- 

1. 碎石垫层上直接铺卷材,因施工不便不加细石混凝土做找平垫层,直接铺设预铺反粘卷材在碎石垫层上可否?

2. 在地梁上进行植筋倒25厘米厚的底板,会给地梁及桩承台带来额外的压力,是否有风险?

3. 地质是软土且地下水位较高,碎石垫层与植筋浇筑的底板随着时间是否会有脱空风险?



方案2 # 碎石垫层5厘米厚,在碎石垫层上直接铺设反粘卷材,地梁上不植筋 直接浇筑钢筋混凝土底板25厘米厚。

方案2问题点 - 

因为地梁不做植筋,相当后浇底板与地梁没有硬连接,那么考虑软土地质及地下水位,底板会有沉降。但地梁连着管桩不会沉降,那么这个后浇底板与地梁缝隙如何考虑防水?



关于垫层的问题# 现行土质潮湿富水,垫层目前考虑用碎石垫层压实。可否不用垫层直接浇筑更厚的混凝土板?

关于卷材与地梁粘接 # 如果要将高分子卷材与地梁进行粘接,想要在潮湿环境长久可靠,一般选用什么胶水?


b3ecd3d7f20c8cec1110.pdf
57.0 KB
立即下载
免费打赏
zq-cyt
2022年06月06日 11:27:54
2楼

还应该考虑地下室壁板的设置,在地梁的外侧或内侧,与底板的连接的细节?

现场条件允许的话,地下室壁板在地梁的外侧和地下室底板地梁下方,加建地下室空间大,外防水好操作。----

与原结构植筋连接是必须的,形成整体后,地下室上浮及下沉都均匀可控的。



cof1615111934903

再补充一下:

考虑方案是半地下室植筋进行底板浇筑,浇筑的底板在地下-1.5米处。地下水位在雨天会高于底板,非雨天地下水位也为1.5米上下。

 垫层采用中粗砂垫层是否可以理解形成一个排水通道,将地底渗出来的水尽可能尽快的渗回地下去? 这里垫层用中粗砂垫层是否比直接用混凝土垫层更好。 用砂垫层会不会将基底土长期泡水软化?

感谢答复。

chinact6:垫层形成不了排水通道。。。水位这么高,怎么排。淤泥质土理论上是微弱透水层,砂石垫层的水下渗透不了。基底土本来就是饱和的,不存在长期泡水软化

cof1615111934903

谢谢,最后一个问题哈。像这种地下水位比较高的情况,且现行基土很潮湿,这时垫层用砂垫层好些还是直接倒混凝土在基土上好些? 不考虑成本。

cof1615111934903

如果用砂垫层,那么从下雨天从基底土渗透出来到砂垫层的积水,是不是只能雨停了以后慢慢回渗到基底饱合土下面去? 不然的话那些砂垫层积水就会永远在那里了。 相当垫层是一个临时吸水层。 

剑舞长锋:应该采取降水措施后,做钢筋混凝土防水板,这样效果会好一些。

查看全部5条回复