地下室底板上的建筑垫层是200mm厚但是地漏的安装要求大样中是有300mm的安装空间要求系统图中的管底标高需要350+50=400mm的安装空间要求问题1:应该按大样300还是按系统图400的要求做?问题2:是否埋入垫层200后,再在钢筋混凝土底板上再挖100~200的槽来埋管?
地下室底板上的建筑垫层是200mm厚
但是地漏的安装要求大样中是有300mm的安装空间要求
系统图中的管底标高需要350+50=400mm的安装空间要求
问题1:应该按大样300还是按系统图400的要求做?
问题2:是否埋入垫层200后,再在钢筋混凝土底板上再挖100~200的槽来埋管?
2楼
最头痛的问题是,如果要用钢筋混凝土底板的空间的话,和钢筋位置会有冲突。
回复
3楼
建议是修改90°镀锌钢管弯头尺寸(直线段的长度),按照系统图400的来做,因为系统图有考虑排水管的走向坡度....
回复
4楼
ganwah 发表于 2016-9-20 15:47 建议是修改90°镀锌钢管弯头尺寸(直线段的长度),按照系统图400的来做,因为系统图有考虑排水管的走向坡度 …那样需要敷设深度多少?
回复
5楼
dengken205 发表于 2016-9-20 16:36 那样需要敷设深度多少?楼主说下你地下室底板的详细做法吧:类似如下(从下往上各层)(1)建筑面层(2)垫层(3)地下室底板(4)底板垫层
回复
6楼
ganwah 发表于 2016-9-20 16:52 楼主说下你地下室底板的详细做法吧:类似如下(从下往上各层)(1)建筑面层其实我的意思是想知需要的敷设深度是多少?如果300能满足敷设深度,就把建筑面层做300
回复
7楼
dengken205 发表于 2016-9-21 09:12 其实我的意思是想知需要的敷设深度是多少?如果300能满足敷设深度,就把建筑面层做300关键看你排水管的底标高
回复
8楼
改变安装要求不行吗?
回复
9楼
水管已经不允许走结构层了......
回复
10楼
很有用处的问题
回复