施工中“v”型铜止水装法~~~
lhjlau
lhjlau Lv.2
2005年12月12日 11:56:34
只看楼主

设计单位说是凹槽面向来水面,我问了老监理,又说是鼻子面向来水面施工单位干脆两种方案都试过了。。。只要最后能连成整体。。求救:正确的v型铜止水安装方法。

设计单位说是凹槽面向来水面,我问了老监理,又说是鼻子面向来水面
施工单位干脆两种方案都试过了。。。只要最后能连成整体。。
求救:正确的v型铜止水安装方法。
免费打赏
xulili708
2006年05月10日 20:46:30
12楼
隧洞需要灌浆的,一般为两道止水,靠岩壁一侧的鼻子向岩壁,靠水面的鼻子向水面;不需要灌浆的隧洞或其他用地一般为单止水,鼻子向水面。
回复
zaiguosanxia
2006年07月04日 23:46:41
13楼
凹槽面向水面或油面,凹槽里一般要填充沥青麻丝等防水材料,我看三峡是这样的
回复
ymq0591
2007年03月20日 16:12:12
14楼

http://co.163.com/forum/content/207_303724_0.htm#lastreply相关链接!
回复
a114891
2009年10月22日 09:45:27
15楼
凹向着迎水面