设计单位说是凹槽面向来水面,我问了老监理,又说是鼻子面向来水面施工单位干脆两种方案都试过了。。。只要最后能连成整体。。求救:正确的v型铜止水安装方法。
设计单位说是凹槽面向来水面,我问了老监理,又说是鼻子面向来水面
施工单位干脆两种方案都试过了。。。只要最后能连成整体。。
求救:正确的v型铜止水安装方法。
2楼
v型铜止水应该是两片合在一起使用的
形成一个矩形,所以有一个是鼻子面向来水面,有一个是凹槽面向来水面
不知道我说的对不对
还请做过止水的指教
回复
3楼
鼻子面向来水面才对
回复
4楼
刚写错了,凹槽面向来水面
回复
5楼
到底是怎样啊?希望早点给个正确的!
回复
6楼
应该是凸面也就是鼻子那头朝迎水面的吧
回复
7楼
这个要分具体的结构形状而定了,我们曾经在施工砼面板时候,凹侧在背水侧,牛鼻子在来水侧;现在正在施工的引水洞中的铜止水牛鼻子是背向来水侧的。这就是我的个人观点。
不过,现在我也有个疑惑:铜止水的翼缘应弯向哪个方向呢?是和牛鼻子同方向么(使用在洞室中)?
回复
8楼
我的印象是“鼻子”对迎水面,施工详图上应该有吧。
回复
9楼
说的很对!
回复
10楼
凹型面向上游面,而“鼻子”向下游面
回复
11楼
请到:水工设计 论坛里搜索 <<DLT5215-2005水工建筑物止水带技术规范>>,可以下载