11万平方米的高层住宅小区,共25栋高层住宅楼,设计为区域临时高压消防给水系统。水泵接合器是每栋楼分别设计还是按照一个系统设计?如果按照一个系统设计只需设2个水泵接合器和相应的室外消火栓;如果每栋楼分别设计就有50个水泵接合器和相应的室外消火栓,那么室外800m的环形道路边约20米就有一个消火栓,这样多室外消火栓没见过。请教各位大侠采用哪种方式合理?
水泵接合器和室外消火栓都按照一个系统设计。。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
可以把25个楼看成一个系统
回复
4楼
谢谢!
请问wangtuanrui
把25个楼看成一个系统 ,那单体设计仅说明系统水泵接合器设计位置在某栋楼,图纸审查是否会有问题?
回复
5楼
我认为室外消火栓可以隔几栋房子布上一个,注意距离就可以了,水泵接合器每栋建筑要有自己独立的
回复
6楼
室外消火栓是按距离够了就可以,但是水泵接合器是单栋楼布置还是统一布置,要看单体建筑是采用独立的增压稳压设备还是几栋楼共用一个增压稳压设备,如果是前者,就要每栋楼分别设计水泵接合器,如果是后者,就可以根据单体哪几栋共用设增压稳压设备来考虑这几栋共用水泵接合器,
回复
7楼
问下可否根据最高的那栋楼来计算,
回复
8楼
估计是11层的小高层住宅群,具体水泵接合器怎么设置,规范没说明。我们这里做法是4-5个楼合用一个水泵接合器(室内消防水量应该是10,所以一个够了),车库再单独设置一个,室外消火栓满足150米的保护范围,120米间距同时应满足每个水泵接合器和室外消火栓间距(15-40米)
回复