低压总进线柜有响声
孙笑笑
孙笑笑 Lv.3
2010年08月17日 15:17:48
只看楼主

满负荷时低压总进线柜有响声,刚开始以为是变压器声音后来发现不是,好象是CT的声音,请问有没有遇到此状况的.请大家分析下是什么原因!谢谢!

满负荷时低压总进线柜有响声,刚开始以为是变压器声音后来发现不是,好象是CT的声音,请问有没有遇到此状况的.请大家分析下是什么原因!谢谢!
免费打赏
zyz8438
2010年11月19日 14:49:22
12楼


同意,这应该是大电流流过时引起的电磁共振。查查有没有元器件安装没有紧固的现象。
回复
lingxuct
2010年11月19日 17:45:06
13楼
大电流下,电流互感器铁芯的电磁振动发出声音。是电流互感器铁芯夹得不紧,有机会把压紧螺栓紧一紧。
回复
小林电气
2010年11月19日 19:28:02
14楼
前些天去现场 检查了,是由于工程队在安装顶母线里将相应的母线夹松开,安装完顶母线后没有复位所造成的。后经紧固后解决了产生异响的问题
回复
zyz8438
2010年11月19日 22:08:40
15楼
楼上和楼主是什么关系?:o :o
回复
suekarenina
2010年11月20日 08:58:46
16楼
我没有现场经验,不过看到标题的时候以往看帖子的经验告诉我是接触不好,没想到还真是,O(∩_∩)O哈哈~
回复
z1g2d3
2011年03月22日 13:50:50
17楼
楼上同志分析的很有道理
回复
bluesea168
2011年03月25日 17:28:48
18楼
电动力使得母排产生振动,没有牢固固定,所以有了声音。
回复

相关推荐