低压总进线柜有响声
孙笑笑
孙笑笑 Lv.3
2010年08月17日 15:17:48
只看楼主

满负荷时低压总进线柜有响声,刚开始以为是变压器声音后来发现不是,好象是CT的声音,请问有没有遇到此状况的.请大家分析下是什么原因!谢谢!

满负荷时低压总进线柜有响声,刚开始以为是变压器声音后来发现不是,好象是CT的声音,请问有没有遇到此状况的.请大家分析下是什么原因!谢谢!
免费打赏
孙笑笑
2010年08月17日 15:21:36
2楼
变压器是1000KVA,低压总进线开关是1600A,CT是2000/5的.在电流达到1300左右时有响声.清高手分析一下.(CT如果二次开路会不会有响声呢?)
回复
孙笑笑
2010年08月17日 15:25:01
3楼
变压器1000KVA,满负荷低压侧电流=1000/0.4/1.732=1430左右对吧,1300应该没有过负荷.
回复
孙笑笑
2010年08月17日 15:26:15
4楼
怎么没人参加讨论呢,请各位高手不吝赐教啊 .:handshake
回复
jscuiyue
2010年08月17日 16:00:28
5楼
帮顶一下 等待分析答案
回复
chhwz
2010年08月17日 22:01:31
6楼
变压器1000KVA,满负荷低压侧电流=1000/0.4/1.732=1430左右对吧,1300应该没有过负荷.如有间歇性负荷(如电动机启动)会瞬间过载,过流线圈会颤动(没有达到动作电流),所以会有响声
回复
孙笑笑
2010年08月18日 10:54:40
7楼
恩,有这个可能.但是你说的是间歇性的,而且是瞬间,那只可能偶尔有响声啊.但是它一直在响.现在基本可以断定是电流互感器的问题了.是它在响.
回复
shwj89
2010年08月18日 11:14:03
8楼
电流互感器二次接触不良,就会有响声的
回复
vbn
2010年08月18日 13:24:05
9楼
相间铜排大电流电动吸引力引起的铜排震动声音。可以无视。
回复
lhp95
2010年11月17日 16:04:06
10楼
我们做单相穿过金属板(不锈钢除外)时250A有涡流振动声。且很大。
回复
njanqun
2010年11月19日 09:41:34
11楼
顶9楼,建议检查一下进线柜母线和其他部件,壳体的螺丝有无松动
回复

相关推荐

APP内打开