两台变压器低压进线柜分别设在两端,中间是其他低压柜,母联柜在最中间,它们互相没靠近(远离)。我认为做机械互锁是不可能的。但有高工说可以,怎么实现呢?我怀疑这高工。。。。难道真可能?
两台变压器低压进线柜分别设在两端,中间是其他低压柜,母联柜在最中间,它们互相没靠近(远离)。我认为做机械互锁是不可能的。但有高工说可以,怎么实现呢?我怀疑这高工。。。。难道真可能?
12楼
高压侧没有没要求备自投的?
回复
13楼
同意斑竹的说法
回复
14楼
高压侧影响大,更要求备自投
回复
15楼
告诉我邮箱
发个过来你看下
回复
16楼
你是要自投自复的吧
回复
17楼
支持 天坛新寓的说法,因为我也是这么做的,很显然这个方案是手动投入备用电源,不是备自投装置,3锁2钥匙,成熟附件。我现在就是这样做的。
回复
18楼
支持11楼的
回复
19楼
是不是要考虑一下是多大的开关呀,如果开关壳体电流等级很高,你说的这种方式是不是不易实现
回复
20楼
我觉的你要说明是什么开关,如果是DW15或者DW17是无法实现机械联锁的
当然智能是可以的