铁路施工经验之谈
weishengda
weishengda Lv.7
2010年08月14日 12:04:24
来自于铁路工程
只看楼主

其实想发这个帖子很久了。可是一直没有进行过统计和总结。有些东西也未必对。只是个人感觉而已。帖子会延续下去的,因为没有统计过,只能一点点的往下写,也希望大家多提意见及建议。1,钻孔桩。如果采用正,反循环;对要求的泥浆比重要求比较高,尤其是正循环。成孔后,清孔,浮渣在七八十公分里,当首斗混凝土方量大于1.5方或者能够保证砼能够连续快速的浇筑时,浮渣也能冲起来。当然和深度还是有关的。我在一根75米深的摩擦桩灌注时,沉渣在1.4米左右,最终检测结果为A类桩。

2,单桩在群桩中的偏移量问题。我在灌注一根桩时,灌了一半的砼,发现标高已经到了,很明显已经塌孔了。后来由于工期紧张,要求设计给出解决方案,设计院给出的方案中,直接在边上,离原设计桩偏离了一米多的地方设了根桩。
3,不要相信所谓的“扫孔”。在灌注到一半的砼,突然间混凝土怎么也灌不下去。后来施工队老板说,我们重新扫孔。事实证明,扫孔纯粹是没用。

[ 本帖最后由 weishengda 于 2010-8-14 14:55 编辑 ]
免费打赏
weishengda
2010年08月14日 15:11:42
2楼
承台施工一般来说,振捣砼很容易,主要看模板安装是否牢固,很多时候,看监理的关系如何,因为多数承台最终都要回填的,所以说,外观不是很重要的问题。注意养护就行,大多数承台砼是大体积混凝土,养护很关键。墩身预埋钢筋要注意检查,位置是否安装正确?直接影响到墩身模板是否能顺利安装。另,外支撑如果采用木头时候,木头与基坑壁之间一定要加块木板,否则当受力大时,木头会插进基坑壁里。
回复
weishengda
2010年08月14日 15:20:09
3楼
墩身施工时候,主要注意钢筋保护层问题,特别是底部,考虑到测量保护层的仪器多数在1.3米到1.5米的地方,这部分的保护层要特别做好。当然是全部做好最好了。因为施工队水平参差不齐,有时候考虑到各种因素。如果保护层很大,但又很难调(粗钢筋),这个时候在钢筋外部加设一层钢筋网片,保证保护层。保护层很小,小于1厘米的所有钢筋都要调。没办法,如果不调,打完砼,直接肉眼都能看出钢筋一圈一圈的印子——隐形露筋。
回复
weishengda
2010年08月14日 15:31:22
4楼
综合接地应该经常进行测试,一般来说,只要焊接焊好了,电阻值<1很容易满足。强调的是,所有的用连接套筒进行钢筋连接的,都不要用作综合接地钢筋。如果非要用,可在连接套筒的连接处,帮焊一根截面大于200MM2的钢筋。所有的桥梁最终在梁顶都有根贯通线。所以允许个别桥墩的综合接地电阻大于1,至于多远的距离,我看到过一篇交底,从那本交底中我猜测为500米。这个东西我也只能这么说。毕竟不是权威。
回复
weishengda
2010年08月14日 15:41:19
5楼
托盘钢筋不是很重要,因为我在这个项目上,所有的简支梁桥墩的托盘都没有设置有钢筋,只有顶帽有钢筋。但在其他铁路线上,托盘的钢筋为10和8的圆钢。空心墩肯定是要有的。到托盘顶帽的时候,注意预埋件的预埋。围栏,吊篮,支座预留孔,检查梯等。。。
回复
weishengda
2010年08月14日 15:42:35
6楼
支承垫石那是相当的重要。之所以这么说呢,很多东西都可以在这里调,也要在这里调好。比如,桥墩原来打低了10厘米。那就在这里调吧;桥墩中心里程有点偏,那就在这里调吧;支座预留孔的位置也很重要。。如果偏了,还得重新钻孔。很郁闷的有些桥墩32个孔,一个都不对。。而且钢筋有时候预埋高了还得往下砸,甚至是切割,本人愚论就是,反正都受压的,有什么关系呢。。当然其实关系还是有的。。

[ 本帖最后由 weishengda 于 2010-8-14 15:52 编辑 ]
回复
weishengda
2010年08月14日 16:02:29
7楼
支座的安装,这里主要说连续梁支座的安装。支座底那层干硬性砂浆。我们安装的时候是根据支座安装说明上的做,采用水泥净浆。调好支座的标高。这里要说明的是,支座的预偏量,这个图纸上有,也就是浇筑混凝土前,或者说绑钢筋前将这个预偏量调好。这个偏移量很多人都很容易漏掉。
回复
weishengda
2010年08月14日 16:14:48
8楼
0块施工前,临时支座已经浇筑完毕了。临时支座顶面与连续梁如何连接?这个问题也挺关键的,尽量采用硫磺砂浆;一定考虑好浇筑混凝土时,混凝土如何振捣,如何下料,支座处如何振捣;综合接地应该在绑钢筋的时候就绑上并做好标记,不可将钢筋绑完后再从顶上插下来,这样做主要是为了防止漏掉或者最后没能通到底板;一般钢筋都很密,绑完钢筋一般都大半月了,这个时候要考虑一下,底部的铁锈等东西如何清洗干净。。一般采用将模板切一个小口,最后封补。
回复
weishengda
2010年08月14日 16:45:54
9楼
预应力在安装过程中,尤其是竖向预应力,腹板中一般为2根并排的,有些采用的是这两根底部相连,压浆的时候类似U型压浆,这个方法完全可行,但是尽量在张拉完成后立即进行压浆,否则底部很容易不通,压浆就会失败。当然单根压浆是最好的。但是费材料。购买张拉设备时要注意到设备的直径多大,是否和模板冲突。张拉设备必要时可增加加长套。伸长量计算以锚下控制应力为准。
回复
lhw0621
2010年09月04日 07:59:08
10楼
分块总结的很好,但还不够详细
回复
dpxyx
2010年09月04日 08:41:00
11楼
谢谢楼主,学习了
回复

相关推荐