现有4台高压柜,进线柜1台、PT柜1台、出线柜2台(分别接500KVA和315KVA变压器),请问进线柜的继保装置如何整定?
现有4台高压柜,进线柜1台、PT柜1台、出线柜2台(分别接500KVA和315KVA变压器),请问进线柜的继保装置如何整定?
12楼
进线开关一般可设1、定时限速断保护,2、过流保护
定时限速断保护作为馈线回路瞬时速断保护的后备。
过流保护作为馈线回路定时限速断保护或反时限过流保护的后备。
回复
13楼
個人意見~僅供參考~
現今繼保技術(就常見的50速斷~51過流而言)
一般是以I*I*t(熱能)的觀念來考量
至於詳細如何~
...
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
14楼
回复
15楼
以前我也听说过,说的进线配了保护也可以不设定,只需配出线的保护就行了
回复
16楼
坐等高手
回复
17楼
带时限过流继电器
回复
18楼
挺高深的。。。。。。
回复
19楼
学习10楼的,非常专业
回复
20楼
谢谢电气区管的指教!我挺高深的。。。。。。
回复
21楼
学习学习,不懂
回复