请问进线柜的继保装置如何整定?
cqtxm
cqtxm Lv.7
2010年08月11日 10:39:10
来自于继电保护
只看楼主

现有4台高压柜,进线柜1台、PT柜1台、出线柜2台(分别接500KVA和315KVA变压器),请问进线柜的继保装置如何整定?

现有4台高压柜,进线柜1台、PT柜1台、出线柜2台(分别接500KVA和315KVA变压器),请问进线柜的继保装置如何整定?
免费打赏
lingxuct
2010年08月11日 17:37:00
2楼
进线的(带时限)过流是母线故障的保护,又是各出线速断保护的远后备保护,就是出线速断因断路器故障拒动时,跳进线!就是进线过流保护的定值小于出线的速断定值!
回复
cqtxm
2010年08月12日 21:30:55
3楼
谢谢电气区管的指教!我不明白的是,我也查了很多继保的书籍,但找不到相关的解释。
回复
gaotian_009
2010年08月12日 21:59:06
4楼
一般都是带时限的电流速断保护和过流保护二种
回复
a2134879
2010年08月13日 10:33:37
5楼
是不是三段式电流保护
回复
郑杭
2010年08月13日 14:22:13
6楼




进线过流保护的定值小于出线的速断定值
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年08月13日 20:02:03
7楼
不大懂,如果进线的过流保护整定值小于出线的速断整定值,会不会越级跳闸。当出线侧的短路电流大于大于进线侧的整定值,而小于出线侧的整定值时,会不会越级,请回答
回复
海中石
2010年08月14日 01:52:44
8楼
进线过流保护的定值小于出线的速断定值.进线先断,出线再断.
回复
fzj2263
2010年08月14日 14:04:09
9楼
数值上小不一定先跳,还有一个时间间隔
回复
y502x
2010年08月14日 16:51:06
10楼
短线保护主要靠时限配合.
回复
wyxhanmay
2010年08月15日 17:39:34
11楼
一般情况下,进线柜不必配保护装置,母线故障可以由上一级电源侧的保护装置动作切除。只需配出线的保护就行了。
回复

相关推荐

APP内打开