正压送风口
wlpd2003
wlpd2003 Lv.3
2005年11月20日 09:53:42
来自于通风排烟
只看楼主

请问哪个厂家生产正压送风口?其规格尺寸是不是有什么特别规定还是有设计人员定?

请问哪个厂家生产正压送风口?其规格尺寸是不是有什么特别规定还是有设计人员定?
免费打赏
80教育
2005年11月20日 13:45:34
2楼
样本网站很多,可以下载!
规格尺寸 ---有设计人员来计算
回复
swr0000
2005年11月20日 14:28:15
3楼
有点不知道你是什么意思?正压送风口是不是就是指高效送风口,如果是,我公司多的是!规格是按照风量及内部高效过滤器规格来定的。
回复
58115955
2005年11月20日 19:38:00
4楼
。。。楼梯间用的和百叶风口没什么区别吧
。。。前室的话可以用电动多叶风口(方便控制)当然也可以加控制阀门
回复
notqiao
2009年09月10日 13:41:15
5楼
正压风口应该如何安装,几层一个,有什么参考标准,还是按照设计常规量,还是别的什么?
回复
wilson880621
2009年09月14日 19:13:40
6楼
正压风口安装在地下室的防烟楼梯间里就是每层都设,安装在地上防烟楼梯间如果是多层建筑就是每隔一到二个楼层设置一个正压风口,高层建筑是每隔二到三个楼层设置一个正压风口!还有一些情况建议你看下暖通技术措施中的防排烟一章里有详细的讲解!
回复

相关推荐