紧急求助,关于消防水泵接合器
hrbvivian
hrbvivian Lv.2
2005年11月09日 14:39:09
只看楼主

听说有这样的规定,消防水泵接合器不能装在距门窗洞口2米以内的地方这 是哪个规范规定的呢谢谢谢谢

听说有这样的规定,消防水泵接合器不能装在距门窗洞口2米以内的地方
这 是哪个规范规定的呢
谢谢谢谢
免费打赏
歌者
2005年11月09日 14:48:59
2楼
主要是为发生火灾时 消防水泵接合器的使用方便
回复
hrbvivian
2005年11月09日 15:30:49
3楼
谢谢楼上
但是在哪里有这样的说明呢?
我非常非常的想看看
回复
hrbvivian
2005年11月09日 16:04:57
4楼
对了,还有一个
说两条进水管间距不大于10米,须在中间设阀门
有这种说法吗
回复
youshengxia780929
2006年04月08日 10:52:07
5楼
建筑给排水设计手册上:如果在在建筑的同一侧引入进水管的话,两条进水管之间的距离要大于10m,且中间应该设置闸阀
回复
cxh_0722
2006年04月08日 11:14:08
6楼
自动喷水灭火系统施工及验收规范GB 50261-2005
4.5.2 消防水泵接合器的安装应符合下列规定:
4 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为O.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。
回复

相关推荐

APP内打开