一工程变压器为630KVA,起动90KW消防泵时正常,可起动一45KW污水泵时发现热继电器跳,询问厂家得知该电机全压起动时间为8~15S,而热继电器在6,7倍额定电流时动作时间小于8S,电机厂要求降压起动,我请教各位大侠,通常低压电机全压起动大约多长时间?国家标准里有无这方面规定?难道我只能降压或加软起动器吗?