630KVA变压器起动污水泵电机时,热继电器总跳
dingdong1235
2005年10月31日 14:34:29
来自于变压器
只看楼主

一工程变压器为630KVA,起动90KW消防泵时正常,可起动一45KW污水泵时发现热继电器跳,询问厂家得知该电机全压起动时间为8~15S,而热继电器在6,7倍额定电流时动作时间小于8S,电机厂要求降压起动,我请教各位大侠,通常低压电机全压起动大约多长时间?国家标准里有无这方面规定?难道我只能降压或加软起动器吗?

一工程变压器为630KVA,起动90KW消防泵时正常,可起动一45KW污水泵时发现热继电器跳,询问厂家得知该电机全压起动时间为8~15S,而热继电器在6,7倍额定电流时动作时间小于8S,电机厂要求降压起动,我请教各位大侠,通常低压电机全压起动大约多长时间?国家标准里有无这方面规定?难道我只能降压或加软起动器吗?
免费打赏
xiongbng
2005年10月31日 15:46:42
2楼
我在网上看到过,对于启动时间较长电机有较特殊点的热继,其电流时间曲线能满足启动要求。90kW的泵都能正常启动,45kW的水泵启动跳热继可能水泵本身有问题,或使用条件不妥当。
回复
大鼻山
2005年10月31日 22:45:15
3楼
可考虑更换热继电器。
回复
wangzhiqungz
2005年11月01日 00:07:54
4楼

大哥能不能给个连接?看看
回复
chengfuchun70
2008年06月29日 09:47:44
5楼
可用反时限断相过载继电器,时间是可以调整的
回复
apple800812
2008年07月02日 13:04:40
6楼
更换其他特性的热继电器试一下。
回复
fanhaixiang
2008年07月02日 22:06:41
7楼
换成智能保护器或者启动时短封热继电器
回复
zcliang_007
2008年07月16日 22:47:08
8楼
路过。。。学习了。。。:)
回复
sl_19630310
2008年07月17日 22:06:26
9楼
45kW的水泵启动跳热继可能水泵本身有问题,或使用条件不妥当
回复
fanhaixiang
2008年08月19日 23:16:02
10楼
换成智能保护器或者启动时短封热继电器
同意
回复
wtj1977
2008年09月03日 22:12:23
11楼
一般电机直接起动时间在1~3秒,你这个污水泵属于重载起动,所以起动时间较长,建议起动时短接热继电器或者加软起动器