那位高手能分析一下一二级负荷供电的区别。很多人说一二级符合供电要求是一样的,他们认为双电源和双回路是一样的。我不太认同,但自己对两个概念也不是很清楚。
那位高手能分析一下一二级负荷供电的区别。很多人说一二级符合供电要求是一样的,他们认为双电源和双回路是一样的。我不太认同,但自己对两个概念也不是很清楚。
2楼
《供配电系统设计规范》,第二章 负荷分级及供电要求 第2.0.1条 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定: 一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。 2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。 在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。 二、符合下列情况之一时,应为二级负荷: 1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。 2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。 三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。
回复
3楼
对于双电源与双回路德区别,个人认为,双回路可以属于双电源,但双电源就并不等于双回路,如一路市电,一路油机供电,就可认为是双电源,但就不是双回路。双回路一般是指独立的两路市电引入。不知我的理解正确与否,请高手指教。
回复
4楼
二楼的并没有说清楚一二级负荷供电上的区别。我并没有问你一二级是如何分级的?
回复