平屋顶试验消火栓怎样安装?
biyumei2005
Lv.2
2005年10月13日 20:41:57
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
平屋顶试验消火栓怎样安装?请指教谢谢
平屋顶试验消火栓怎样安装?
请指教
谢谢
免费打赏
little_strong
2005年10月13日 22:03:23
2楼
按正常安装可以了吧,记住加个压力表,最好再设个自动排气阀
回复
biyumei2005
2005年11月17日 11:09:25
4楼
谢谢你的指教,还给我画了个图。
回复
zengjm
2005年11月17日 15:43:12
5楼
按照国标,压力表是安装在箱内。
回复
wsyks2004
2006年08月10日 11:17:19
6楼
谢谢,我们也存在这个问题,这下明白了!!
回复
xfd831
2006年08月10日 14:43:17
7楼
呀,3楼的做法让我学了一招,谢谢了.
回复
winxp2000
2006年11月04日 09:53:11
8楼
感谢3楼!!!
回复
fdx2112
2006年11月04日 10:47:10
9楼
防冻问题解决了,屋面防水不能忽视..
回复
visevesa
2006年11月05日 10:59:27
10楼
压力表不是千篇一律,低规无要求,高规才要求.
回复
asss12121212
2006年12月27日 10:38:18
11楼
防冻处理的很妙,还增加了泄水管! 谢谢!
回复
相关推荐
试验消火栓需要每栋楼顶都设吗
建筑消防给水
2013-10-25 10:10:36
屋面试验消火栓怎么设置
建筑消防给水
2013-07-11 10:07:16
市政给水水压试验 为什么不包括消火栓
市政给排水
2012-09-07 10:15:51
关于天面试验消火栓设置问题。
建筑消防给水
2012-07-16 09:33:01
消火栓系统试验压力按照水暖验收规范还是参照喷淋验收规范
建筑消防给水
2012-03-31 15:34:30
不上人屋面,要不要在屋面设试验消火栓?
建筑消防给水
2012-03-22 17:54:16
试验消火栓大家都是怎么设置的
建筑给排水
2011-11-14 10:05:12
试验消火栓都包括哪些阀件?
建筑消防给水
2011-08-17 23:13:12
二层的商业房,试验消火栓必须设吗?
建筑消防给水
2011-03-11 09:15:34
谢谢大家的帮忙。消火栓和喷淋管的试验压力该怎么计算
建筑消防给水
2010-12-15 10:46:38
请问高层建筑斜屋面(不上人)的试验消火栓如何设置
建筑给排水
2010-04-28 08:42:27
关于屋顶试验用消火栓的设置
建筑消防给水
2010-03-30 18:44:48
【山东】试验消火栓套什么定额
安装工程造价
2009-11-11 11:35:50
屋面试验消火栓算是最不利消火栓吗?
注册给排水工程师
2009-06-22 09:47:01
最不利消火栓是指屋面的试验消火栓吗?
建筑消防给水
2009-03-04 22:23:49
消防软管卷盘用设置屋顶试验消火栓吗?
建筑消防给水
2008-01-29 12:35:20
阁楼里还需要设置试验消火栓吗?
建筑消防给水
2007-11-02 20:08:19
测最不利点和和屋顶试验用消火栓的压力多少算合格?
建筑消防给水
2007-10-12 17:43:45
屋顶试验消火栓用不用设消防按钮?
建筑消防给水
2007-09-11 18:55:08
高层顶层试验消火栓还有其他作用吗?
给排水工程施工
2007-09-05 15:14:15
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开