消防电梯前室消火栓能计入两股水柱之一吗
消
Lv.2
2002年01月16日 18:17:35
只看楼主

消防电梯前室消火栓计入"两消火栓同时到达室内任何一点"的其中之一吗?消火栓系统的工作压力你们怎样定的?对于一20层高写字楼呢?

消防电梯前室消火栓计入"两消火栓同时到达室内任何一点"的其中之一吗?
消火栓系统的工作压力你们怎样定的?对于一20层高写字楼呢?
免费打赏
版专攻
2007年04月19日 00:15:43
32楼
我刚与其他工程师讨论过此问题,如果是高层塔式住宅,可以考虑计入两个消火栓范围,如果是公建最好不计入,按住建规的规定不计入。
回复
wanan119@co163
2007年04月20日 18:17:09
33楼
不能计入
回复
fymfymfym
2007年04月22日 12:36:15
34楼
消防电梯前室消火栓不能计入两股水柱之一,该消火栓只有专业救火人员可以使用,他的作用是让楼内人员逃生疏散及保证消防队员以最快的速度到达失火层面,只有这样才能保证最好的救火效果.它既是经过实践证明正确的又是理论与实践结合的产物.
回复
guochufeng
2007年07月08日 19:35:09
35楼
不可以.规范上已非常明确.计算立管管径时也需单独考虑流量.
至于住宅,各地的有各地的规范.非常乱.
回复
xinxin623312
2007年07月09日 10:33:17
36楼
要看具体情况而言,如果前室和其他地方用防火门隔开,就不能计入,如果没有隔开就可以计入,还有一种说法是住宅可以计入,公共建筑不行,在姜文源的论文里面专门有说明,当然要视具体工程而言.要参考很多资料,所以规范在制定中也有很多漏洞,给执行上带来很大难度.
回复
wgm_923
2007年07月09日 12:58:22
37楼
有种说法是防火分区分隔开的就不算,不是的就可以拿出来用.每个地方的规定不一样,一般都是不好设置两个消火栓的就算进去,有位置设置的时候能不算进去就不要算进去.
回复
政委
2007年07月09日 19:04:50
38楼
回复
liqinghai1004
2007年09月25日 20:55:18
39楼
规范没有明确表示该消火栓不得计入,要计入得有条件
回复
eric.longer
2007年09月27日 21:53:53
40楼
黄晓家说可以
回复
wulang1980
2007年09月29日 13:38:50
41楼
沟通为主
回复

相关推荐

APP内打开