讨论热水系统集中供热问题
cj84
cj84 Lv.2
2010年06月22日 09:47:35
只看楼主

工程概况:一小区包含别墅区 酒店区等 甲方要求小区每幢单体均考虑生活热水供应问题:现初步考虑两套方案,1。设置小区集中供水 把酒店和别墅区均考虑一起 集中设置锅炉房 建筑预留位置位于酒店区附近。别墅区距离酒店区200多米远,试问这样的方案经济技术是否合理?2。酒店区 和别墅区 分别考虑热水供应 各区域分别设一套热水加热设备?欢迎各位网友提供宝贵意见。。[ 本帖最后由 cj84 于 2010-6-22 16:24 编辑

工程概况:一小区包含别墅区 酒店区等 甲方要求小区每幢单体均考虑生活热水供应
问题:现初步考虑两套方案,1。设置小区集中供水 把酒店和别墅区均考虑一起 集中设置锅炉房 建筑预留位置位于酒店区附近。别墅区距离酒店区200多米远,试问这样的方案经济技术是否合理?
2。酒店区 和别墅区 分别考虑热水供应 各区域分别设一套热水加热设备?
欢迎各位网友提供宝贵意见。。

[ 本帖最后由 cj84 于 2010-6-22 16:24 编辑 ]
免费打赏
li-tao21
2010年06月28日 13:55:22
32楼
统一设置。共用一套设备房,楼层差得多就分区。按规范设计小时耗热量按主要建筑用水部门设计小时耗热量+其他部门平均小时耗热量设计,可能最经济
回复
dapeng791014
2010年06月28日 17:02:51
33楼
别墅不是都要用太阳能么?新水规范不是强调要用太阳能么?
回复
jy03102731
2010年06月29日 09:18:14
34楼
不错,感谢楼主分享。楼主上传资料方式也值得其他网友学习!
回复
zgr_78
2010年06月29日 10:56:03
35楼

说的好,既学习了知识,又分享了资源。
回复
she198801074012
2010年06月29日 12:37:12
36楼
集中供热吧,成本小些
回复
dapeng791014
2010年06月29日 12:41:00
37楼
200米的损耗是多少?锅炉设备房投资多少?比较比较 OK,估计北方地区损耗大点吧
回复
wdk-lj
2010年06月29日 14:29:53
38楼
别墅各自采用独立式太阳能热水器,酒店可结合建筑造型采用太阳能+电辅助加热的形式设置,这两个功能区使用时间使用要求不一致,最好不要放在一块做,不节能。
回复
hearteleven
2010年06月30日 09:06:39
39楼
热媒较好,尤其蒸汽供应~
回复
zhangbaotai123
2010年06月30日 09:55:11
40楼
我这一般 别墅单独每座均做屋顶太阳能热水 酒店的用集中热水系统 屋顶集中式太阳能用热水 洗浴用水等采用锅炉热水供应系统:)
回复
kenshin8061
2010年06月30日 10:33:31
41楼
支持顶一下,俺在南方,住宅用热水一般用容积式,小区热水管网接触不多,见得较多的是酒店类集中供热……
回复