求教供热通风管防火阀问题
xcool526
xcool526 Lv.8
2011年08月28日 12:28:05
来自于通风排烟
只看楼主

本人一个设计项目,厂房供热通风(面积超过10万平方米),主管为螺旋圆风管,接喷口支管因是沿立柱下沿,所以设计为椭圆螺旋风管,但本人不明白的是,主风管从风机箱出来后主风管的防火阀用70度还是280度的,请高手指教!

本人一个设计项目,厂房供热通风(面积超过10万平方米),主管为螺旋圆风管,接喷口支管因是沿立柱下沿,所以设计为椭圆螺旋风管,但本人不明白的是,主风管从风机箱出来后主风管的防火阀用70度还是280度的,请高手指教!
免费打赏
xcool526
2011年08月28日 12:33:20
2楼
供热通风方案设计图(部份放大图)
回复
lingxing1
2011年08月29日 10:19:51
3楼
防火阀要有防火隔断才用,不知楼主加防火阀的目的是什么。
回复
chenjue1986
2011年08月29日 13:47:14
4楼
莫非是专用机房?穿过机房的墙加防火阀,肯定是70度的了。
回复
xiaotang1984
2011年08月29日 14:43:47
5楼
应该不是280℃。
风管穿越防火分区以及穿设备机房的时候加70℃防火阀。
常闭和常开的280℃阀是排烟和排烟、排风共用的时候安装的。
根据厂房的类型及防火分区的划分及防排烟的要求来设计阀体安装。
回复
yykhtdghdc
2011年08月29日 15:59:12
6楼
还行
儿童餐椅 http://www.ertongcanyi.com 爱拉芳生活资讯 http://www.ailafang.com 淘店联盟 http://www.taodlm.com 爱阅小说 http://www.kebilai.com 上海牌手表 http://www.kuaidiai.com 最新电影网 http://www.zxfilms.com 韩版大码女装 http://www.dudubobo.net 保健拖鞋 http://www.ituoxie.net 民族风女装 http://www.mianhuaji.com 喜喜时尚女装 http://www.xixi2008.com 卡王无线网卡 http://www.ertao.net 网店镜像推广系统 http://www.taowoxiai.com
家居用品 http://www.gaozun.net/ 斯米尔官网 http://www.simier.net 老上海手表 http://www.ishoubiao.net
回复
xcool526
2011年08月29日 20:33:08
7楼
考虑到到业主会把机组做成小房间式的保护,风管则变成穿啬了。。。。主要是考虑以后。
回复
wangle6519
2011年08月30日 11:01:29
8楼
路过啊啊啊啊啊!!!
回复
wangj2006
2011年08月30日 13:54:34
9楼
风机加70度防火阀也是可以的,因为风机箱附近着火,防火阀关闭、强切风机,也是对风机设备的保护。
回复
buzaoye
2011年09月01日 11:48:28
10楼
防火阀分常开常闭两种,常开应用于通风风道上,当火警出现的时候闭合该通风系统。反之为常闭。
回复
buzaoye
2011年09月01日 12:04:30
11楼
常开阀域;与外系统联通的280度反之常闭阀
回复

相关推荐

APP内打开