关于供热系统压力的问题
lt8787911
lt8787911 Lv.2
2011年09月03日 15:56:03
来自于采暖供热
只看楼主

我单位有两个换热站其中有一个换热站的供回水压差大,供水压力0.38千帕,回水压力0,09千帕.另一个换热站压差小,供水0,38千帕,回水0,2千帕.不知为何?请各位老师帮忙!谢谢!![ 本帖最后由 lt8787911 于 2011-9-3 16:00 编辑 ]

我单位有两个换热站其中有一个换热站的供回水压差大,供水压力0.38千帕,回水压力0,09千帕.另一个换热站压差小,供水0,38千帕,回水0,2千帕.不知为何?请各位老师帮忙!谢谢!!

[ 本帖最后由 lt8787911 于 2011-9-3 16:00 编辑 ]
免费打赏
青岛李宗荣
2011年09月05日 07:09:08
2楼
换热站的供回水压差大可以考虑是否沿程阻力过大或回水管道局部堵塞,第二个换热站压差基本正常,你可能把压力写错了,应该是mpa兆帕。
回复
lt8787911
2011年09月05日 10:55:52
3楼
谢谢!应该是兆帕.系统阻力过大有什么办法解决?

[ 本帖最后由 lt8787911 于 2011-9-5 11:09 编辑 ]
回复
ceecaiying
2011年09月05日 12:52:10
4楼
第二个站正常,第一个站压差过大,管路有阻力大的地方,有可能是管道堵塞,也有可能是阀门未完全开启。
回复
牢牢闹钟
2011年09月06日 15:07:16
5楼
1.单位错了,应该是KK帕,即MPa
2.压力表有可能不准
回复

相关推荐