知识点:区域供热 来源:网络,如有侵权,请联系删除 基本事件是指在试验中可以直接观察到的,最基本的不能再分解的结果。我们在对所有包含基本事件最小割集对整个系统稳态不可用度的影响表示时,常常会利用基本事件的FV重要度来进行。通过对平衡阀的选用原则和选用方法进行分析研究。
知识点:区域供热
来源:网络,如有侵权,请联系删除
基本事件是指在试验中可以直接观察到的,最基本的不能再分解的结果。我们在对所有包含基本事件最小割集对整个系统稳态不可用度的影响表示时,常常会利用基本事件的FV重要度来进行。通过对平衡阀的选用原则和选用方法进行分析研究。
1
由于平衡阀具有成本造价低、使用寿命长等优点,能够对小型管网进行便利的水力工况平衡工作。阀门的调节性能是由阀门特性资料决定的。进行阀门理论特性曲线的测试是通过在一定的定压差下,工况要求阀门开度不能为1,在阀门的开度小的情况下,阀门后压差大,在开度大的情况下,阀门前后压差较小,并且阀门的实际工作曲线逐渐朝快开方向偏移,进而导致阀权度越小,偏移度越大。针对直线特性的阀门而言,实际性能的偏移容易造成阀门进行调节的开度空间小,由此得出结论,在选用阀门时,为了实现全面的特性,宜选择阀门理论曲线。
2
在区域供热管网系统改造中应用平衡阀的主要作用是以消除环路剩余压头、控制环路水流量为目的。为了选用恰当的平衡阀型号,在进行供热系统的设计时,要对管网水力平衡进行计算,在计算的条件下,依据管径选择适当的平衡阀型号。依据阀门流量G和阀门前后差△P间的关系可以用下列式子进行表示: G=Kv 。其中Kv指的是阀门的流量系数。针对各个不同的开度,均有相应的Kv值,阀门在各个开度的流通能力是由Kv值所反映出来的。
在选用平衡阀时,了解到其流量值和所消耗的压差,就可以通过运用ΔP=SQ2,将选择的阀门流量系数Kv值计算出来,然后根据不同型号平衡阀中的Kv曲线,确定相应的阀门型号和开度大小。
平衡阀作为热力管网平衡的重要工具,有利于让水力平衡达到量化的效果。针对供热管网系统来说,平衡阀通常情况下,放置在热源出口中的供水总管、支干管、用户入口处以及室内供暖系统各个方面。
推荐资料:
区域供冷供热直埋保温技术
https://ziliao.co188.com/p54534.html
某区域供热管网详图
https://ziliao.co188.com/d36913200.html