知识点:地热供热系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、地热井井泵和循环泵应采用变频控制装置. 2、地热供热系统应在便于观察到的位置设置监测仪表,并应监测下列重要参数: (1)地热井供回水温度和循环供回水温度; (2)地热流体侧流量和循环水侧流量; (3)地热供回水压力和循环供回水及补水压力; (4)地热井的水位。 3、流量、温度、压力传感器的测量范围和精度应与二次仪表匹配。
知识点:地热供热系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、地热井井泵和循环泵应采用变频控制装置.
2、地热供热系统应在便于观察到的位置设置监测仪表,并应监测下列重要参数:
(1)地热井供回水温度和循环供回水温度;
(2)地热流体侧流量和循环水侧流量;
(3)地热供回水压力和循环供回水及补水压力;
(4)地热井的水位。
3、流量、温度、压力传感器的测量范围和精度应与二次仪表匹配。
4、地热井的水位监测可采用自动水位监测仪,也可采用人工的导线电阻测深方法.
5、井下自动水位监测仪测试探头应安装在井泵的吸入口5m以上。信号线的保护套应与泵管固定,信号线出井口处必须密封。