想利用地下水进行供热,地热水温度大约65°,但是水中氯离子达到4000mg/l,请问有什么解决方法
不会飞的atm
2017年03月20日 08:15:41
来自于水处理
只看楼主

想利用地下水进行供热,地热水温度大约65°,但是水中氯离子达到4000mg/l,请问有什么解决方法

想利用地下水进行供热,地热水温度大约65°,但是水中氯离子达到4000mg/l,请问有什么解决方法
免费打赏
英格博莱
2017年03月20日 14:04:12
2楼
这个是必须要除氯的,不然腐蚀太大,可找专业的水处理公司探讨,宜兴那边比较多,
回复
不会飞的atm
2017年03月20日 17:04:33
3楼
哦,谢谢。据说钛合金的板式换热器可以耐高浓度的氯离子,你们做过这方面的换热器工程吗
回复
shenz8
2017年03月21日 10:50:39
4楼
系统中加药就可以控制氯离子的腐蚀。需要请留下联系方式
回复
上海气浮厂家
2017年03月21日 12:02:57
5楼
我们有个客户专门做高盐废水,都是选用我们斜板沉淀池的。
回复
曝气软管之父
2017年03月21日 12:41:59
6楼
只单一的利用地下水供热,不用对含氯离子的水体进行处理,就简单多了。
采用耐氯离子的不锈钢管,制作成热交换器就可以了。
将地下水抽取出来,经过热交换器后,再回注到低下即可。
这样只汲取热量,不存在污染地下水问题。
如果周边有盐化工企业,就好办了,地下水的热量转换完后,将高含氯余水通过管道输给盐化工企业就行了。
自己如果想对地下水进行除氯处理,不现实。
那是企业的作为!
回复
tang200488
2017年03月21日 13:17:35
7楼
如果仅仅是取热,不用考虑去除氯离子,我们可以提供相应的技术支持。如果除了取热还要用水的话,根据要求定工艺,欢迎和我们联系13650534553
回复
wzx200802
2017年03月21日 18:58:39
8楼
换热啊,你还二星工程师呢!!!
回复
猪头阿三
2017年03月22日 07:55:04
9楼
换热啊,你还二星工程师呢!!!
回复
xingye8860
2017年03月23日 08:45:33
10楼
收藏了
回复
一水浮生
2017年03月28日 08:56:39
11楼
这个估计成本很高,只能用膜来除氯离子