知识点:寒冷地区热水供热空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 在寒冷时,过低的室外气温经常冻裂加热盘管,导致新风机组或空调机组按程序联锁停运,造成建筑物失去了进新风的功能。新风只能靠门窗少量渗透进入,室内产生令人头疼的缺氧现象。由于排风系统的工作可以不受室外气温的降低而停止运行,在寒冷新风进不来而继续排除大量室内浑浊气体时,加剧了室内负压情况,降低了舒适度感觉。
知识点:寒冷地区热水供热空调系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
在寒冷时,过低的室外气温经常冻裂加热盘管,导致新风机组或空调机组按程序联锁停运,造成建筑物失去了进新风的功能。新风只能靠门窗少量渗透进入,室内产生令人头疼的缺氧现象。由于排风系统的工作可以不受室外气温的降低而停止运行,在寒冷新风进不来而继续排除大量室内浑浊气体时,加剧了室内负压情况,降低了舒适度感觉。
寒冷地区一年四季气温变换鲜明,根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)第8.5.3条规定,当建筑物所有区域只要求按季节同时进行供冷和供热转换时,应采用两管制的空调水系统。
温度传感器或防冻开关监测预热段盘管后的风温T1低于5℃时,控制器将联锁停止新风机组运行,并关闭新风阀。为防止冷风渗透冻结盘管,可采取打开空调水系统中电调阀两端的旁通阀,保持盘管内循环水量有一定的流速。这种防冻方式在实际使用时,可靠性差,而且无法使新风或空调机组正常运行,只能起到安全保护作用。暖通南社
对于水路系统连接多台新风机组和空调机组的变流量系统,即使将电动调节阀改为手动调节,并设为最大开度,也会因气温的变化和外网波动变化,引起盘管管束水力工况失衡,发生冻结的可能性依然存在。
采用电预热方式时,冬季当室外温度低于0℃以下时,通过可控硅调节电加热器开始工作。预热新风到5℃时,新风再进入热水盘管加热,达到送风温度要求,新风机组正常运行。当出现加热故障,监测预热新风温度达不到要求时,先关闭电预热,延迟一小段时间后,风机进入关闭程序。
当严寒地区的室外气温变化在3~-49.6℃范围内时,以电预热新风温度达到5℃为符合要求,那么预热新风的温差变化将在2~54.6℃之间。如果预热新风量不变,预热新风温度保持在5℃,则电预热功率调节的变化范围较大,最小与最大之间相差进20倍。
这不仅调节控制复杂,还会大幅增加高质低用的电能运行费用。如果对新风量为10000m3/h,加热量为174kW,预热功率取平均值52.2kW,每年采暖期取170天,每天电预热取8小时,每度电费取1.0元/度,则一个采暖期电预热的运行费用约为7-8万元人民币。
长时间使用电预热盘管,还存有异味、安全隐患、换热效率降低等问题。电气控制元件的触点动作,宜摩擦氧化,破损情况时有发生,控制作用失效,仍会发生新风机组或空调机组热水加热段盘管发生冻结现象。
如果电预热段的预热量不足,预热后的新风温度达不到5℃及以上,热水加热调温段加热盘管仍有冻结问题存在,同时控制系统将联锁停止运行新风机组。
如图5所示,采用防冻热媒二次循环进行防冻,需要配置水-防冻液板式换热器、循环泵、阀门、膨胀罐等定压装置。预热段中的防冻热媒常采用乙二醇水溶液作为循环工质,一般能够在-20℃左右不冻结。
在严寒地区,随着气温的下降,即便是预热段乙二醇水溶液的循环工质不冻结,但是预热后的新风温度有可能远远低于0℃,热水加热段盘管仍有冻结问题存在。
当二次循环防冻热媒乙二醇水溶液循环工质的温度由50℃下降到-35℃时,同样结构参数的乙二醇加热盘管,其换热能力将会因温度、比热容等参数的变化大幅降低,保证预热新风5℃的能力也会受到很大影响。大温差变化的乙二醇水溶液循环工质,膨胀罐能够为其热胀冷缩提供空间,但水-乙二醇换热器、阀门、循环泵等设备系统的密封元件,会因温度和压力的大幅变化,影响垫片的弹性,容易老化,进而引起滴漏现象。由于乙二醇水溶液属于低毒类液体,渗透性强,一旦泄露,长时间挥发,不仅对人身体有毒害,还会污染室内空气环境。
推荐资料:
某公司宿舍新风、空调、热水系统设计图
https://ziliao.co188.com/d62350523.html
水冷螺杆机空调+集中供热地下车库和商业门店暖通设计图
https://ziliao.co188.com/d62322532.html