供热空调系统水力平衡技术及其应用
stkt29890
stkt29890 Lv.7
2015年09月30日 11:25:00
来自于采暖供热
只看楼主

  一、水力平衡技术是节能及提高供热(冷)品质的关键  在供热空调系统中,由于种种原因,大部分输配环路及热(冷)源机组(并联)环路存在水力失调,使得流经用户及机组的流量与设计流量不符。加上水泵选型偏大,水泵运行不合适的工作点处,导致水系统   统处于大流量、小温差运行工况,水泵运行效率低、热量输送效率低。并且各用户处室温不一致,近热(冷)源处室温偏高(高),远热(冷)源处室温偏低(高)。对热(冷)源来说,机组达不到其额定出力,使实际运行的机组台数超过按负荷要求的台数。以上种种原因,造成了能耗高,供热(冷)品质差的弊病。

   一、水力平衡技术是节能及提高供热(冷)品质的关键
  在供热空调系统中,由于种种原因,大部分输配环路及热(冷)源机组(并联)环路存在水力失调,使得流经用户及机组的流量与设计流量不符。加上水泵选型偏大,水泵运行不合适的工作点处,导致水系统
  统处于大流量、小温差运行工况,水泵运行效率低、热量输送效率低。并且各用户处室温不一致,近热(冷)源处室温偏高(高),远热(冷)源处室温偏低(高)。对热(冷)源来说,机组达不到其额定出力,使实际运行的机组台数超过按负荷要求的台数。以上种种原因,造成了能耗高,供热(冷)品质差的弊病。
1443584796.png

   据实测及调查,目前供热系统普遍存在下列问题:
  水系统处于大流量、小温差工况,水输送系数不能达标。根据对十个供热小区调查计算,理论水输送系数平均值为375,但按实际配用水泵的铭牌轴功率计算的水输送系数只有154。《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-86)要求设计选用水泵的铭牌轴功率计算得的水输送系数不应小于0.6倍理论水输送系数,即不应小于0.6x375=225,显然达不到《标准》的规定值。
  每t/h锅炉出力能提供的供热面积不到应能提供面积的一半。据全国房产系统供暖协作网1989年对“三北”地区10个城市房产系统自管锅炉房抽样调查的资料表明,每t/h锅炉所带供暖面积平均只有4008米,锅炉处于低负荷情况下运行。
  采暖煤耗量指标高。大部分城市每个采暖季的煤耗为32-46Kg标准煤/米。折算到锅炉年运行效率及供热管网输送效率只有45%左右。
  室温不均。以目前能耗情况与气候条件相近的发达国家相比,我国能耗要高出1-2倍,而供热品质,据调查,近环路室温可达26-28℃(或更高),不利环路则只有11-13℃(或更低)。
  同样,空调系统也存在着大流量,室温不均的现象,严重影响了供冷品质。
  针对上述问题,如果水系统达到平衡,机组运行在其额定水流量下,上述不合理现象均将得到改善。可见,解决水力平衡问题是节能及提高供热(冷)品质的首要问题。
1443584836.png

1443584796.png


1443584836.png

qijuhong222
2016年07月28日 10:44:07
2楼
谢谢楼主的分享!!
回复
azfgstao
2016年08月31日 20:19:18
3楼
好资料,谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开