每年每当这个时候,很多非专业人士都会来问暖气不热的问题,其中绝大多数估计都是 管道有气的原因,至于水泵及其他原因很少见,原因是设计院很多时候都会留有余量,请各位各抒己见,对各种问题汇总,省的他们说不到点子上,大家都在猜。
每年每当这个时候,很多非专业人士都会来问暖气不热的问题,其中绝大多数估计都是 管道有气的原因,至于水泵及其他原因很少见,原因是设计院很多时候都会留有余量,请各位各抒己见,对各种问题汇总,省的他们说不到点子上,大家都在猜。
2楼
回复
3楼
小区内好几个楼所有供水管热,回水管不热,物业说平衡阀有问题。大家说什么原因
回复
4楼
供水管温度可以,回水管不热,可能是堵塞。
压力不足也是原因
回复
5楼
刚开始运行时进水热,而回水管不热多是系统压力不正常,内部有气堵。排泄气后系统就会循环正常。如果长时间的回水不热但是进水管也热,大多是系统水流不畅通,即流量不足。水的热量通过终端后就散近了.检查阀门,管道弯曲处是否阻塞
回复
6楼
确实如此,好的系统太重要了
回复
7楼
请教疑难杂症 出水管比进水管热 暖通达人终极测试题该帖被浏览了55次 | 回复了3次
请教 怎么判断四幅图里的进水管与出水管
现在新的问题是出水管道比进水管道热。这是什么原因?
同一楼道里 四楼东户(图片里这户)进水口连接的几个暖气片子都不热 出水口连接的头两个暖气片子热
在卫生间里放水 分别关闭出水进水 管道都是通的 现在找不到流通不起来的原因。
而其他几户 家里都是安装的地暖 还是比较流畅的,但是也存在进水管道比出水管道凉的问题
现在猜测原因有
1:改装的暖气片子 有两组(图中4 立的比较高的两组) 一组是第一组 一组是倒数第二组 ,怀疑是高度太高 致使流通不起来
2:同样是1中所描述的暖气片子 改装时因为移位 弯道比较多 致使流通不起来
3:管道弯道处因为热熔致使口径太小
4:管道里始终有气体无法排出
请高手帮忙分析分析。最大的疑惑是管道是不是接反了?为什么会出水管道比进水管道热?但是地暖都顺畅通水?
本人是小白 望高手多支招 十分感谢。
本人qq:一一六六气死零一二
图片链接在下面这个帖子
http://bbs.co188.com/content/165_8417852_1.html
回复
8楼
供热不热的问题有很多原因,比如我们这个地方是利用电厂作为热源供热的,由于热源距离管网的末端太长,如果热网管线上的换热站调节不到位,就会导致热网前端用户超温,末端用户不热的现象,相对二次网来说和一次网是一个道理,换热站内换热如果没有问题,二次网出现不热的话,就得考虑是否是二次网调节不够。如果没问题,就得考虑站内的二次循环泵和补水泵的做功情况了,循环泵的扬程,流量,变频频率是否达到了正常需求范围,补水泵的定压是否满足二次网的用户的需求,缺一不可,如果都没有问题,找入户阀门是否打开,是否有除污器,楼门进口管道是否有除污器等等,这都有可能导致不热,所以如果不热就得先了解系统,供热系统是很关键的。
回复
9楼
看下循环泵流量多少?可能流量不够。外网检查下阀门是不是全开。其次检查下平衡阀
回复
10楼
从图片上看,第一张没有把供回水管道与采暖立管连接点全貌反映出来,有可能两个回水支管与立管连接处有一个没做羊角弯,产生顶牛。循环不好。
回复
11楼
不热的原因有换热器的换热面积是否够大,循环泵扬程、流量,一次网流量、温度,二次网管径大小,各个分支不平衡率大小,阀门调节是否调节,管道堵塞,气堵,室内暖气片数量、安装、连接形式、是否明装
回复