关于供热的几个问题,需要供热专家来帮忙分析下
pangdunyu
pangdunyu Lv.3
2012年12月14日 16:34:45
来自于采暖供热
只看楼主

首先,先谢谢大家能够看这个帖子,也希望大家在看过之后提出宝贵意见。我们这里是热电联产的供热工况,目前电厂的供热一次水温度为90/48℃,由于电厂的发电负荷缘故,供水温度暂时维持这个工况。我们供热棉结约为730万平米,按正常情况下有5600T/h的一次循环量水就够用了,可是目前由于各换热站出现二次供水温度比一次回水温度低或者持平的情况,因此为了保证二次供热能够满足用户的需求,所以适当的放大了各换热站的循环量,现在循环量在6500吨左右,这样,瞬时热量在1100GJ/h,计算该工况下的供热指标约为42w/㎡,室外温度为1℃,现在已经满足运行工况了,可以说还超指标供热呢。(我这里是河北)

问题如下:1、我看过好多参考书都说一次网的供回水温度应该为110/70、120\70、甚至达到130/80,我的问题是,这样的温度达不到怎么办?或者这样的设计温度是根据什么情况提出来的?
2、像我们这边这样的板换换热效果是因为什么原因造成的?就是一次供回温度90/48,二次供水温度仅为48或者比48度略微低点,这是什么原因??我查过好多板换的设计资料,也是温度设计为150/85,可是这样的工况我们这里是实现不了的。难道是因为这种原因??
3、根据室外温度计算建筑物所需热指标,有没有参考资料,小弟跪求~~目前我们这里大部分小区都是新小区,应该按照国家的节能要求,做好节能措施的,按照现在北京地区冬季平均-9度来说,这个供热指标应该取多少合适?
4、如何根据供热指标调节电厂的供热温度??
小弟跪求各位大大帮忙解决下问题~~~
免费打赏
l16965938
2012年12月16日 10:18:53
2楼
我在河北供热公司,一般2次供温应该比一次回温略高,我这里差不多高出个4度左右。

是新设备吗?软化水是否达标?一次水师傅达标?板换是否堵塞?
回复
dmhy256
2012年12月16日 13:27:27
3楼
1.参考书说的一次网的供回水温度应该为110/70、120\70、甚至达到130/80,这样的设计温度是根据用户需求,锅炉厂在制造高温热水锅炉时最高水温的参数,在实际运行中一般都达不到或接近这个指标,即便有个别供热单位达到这个指标,如果控制不好,会发生锅炉气化的隐患。
2.板式换热器换热效果应该算是高的,造成换热温度低,一是板换面积是否满足供热面积,二是阀门、过滤器、板换有无堵塞现象,三是一次网带了几个换热站,各热站一次网水力平衡调整如何,四是二次网系统有无漏水情况,造成补水量大,降低了二次网温度,五是二次网系统的水质如何,是否使用的是软化水,软水水质是否达标,板换内部有无结垢情况。
3、根据室外温度计算建筑物所需热指标,这应该是设计院的事情,这么大的供热项目应该都有设计院来完成前期规划设计的,即便出现出现不良问题,也好有个说法。
4.根据供热指标调节电厂的供热温度,这个操作起来有点难,如果电厂是你们自己的还好说,要是购买电厂的热水供热,温度想达标难度大些,同时还要安装热力表,定期或不定期派人检查、抽查可能好些。
回复
xiaokunok
2012年12月16日 19:44:26
4楼
一、一次网的供回水温度应该为110/70、120\70、甚至达到130/80……这些只是设计参数,达不到无所谓,如果真的达到那个温度和温差也就到临界点了,就算接近那个参数,也是超负荷供热了。
二、二次供比一次回低就直接说明板换片数少,不能充分换取一次热量。
三、热指标是按照地区最低平均温度计算的,不同室外平均温度和要求的室内温度的变化需要乘以负荷比,说白了就是热量是有所要求的负荷比算出来的。
四、供回水温度多少直接的反馈就是室内温度,当然也跟室外温度有关,具体多少温度要视流量和温差而定。
回复
zwloveu
2012年12月16日 21:33:29
5楼
1、一次网温度是根据实际情况确定的,像你们那里供水90度,你的设计温度应该是供水90度,回水温度,通过一次网的流量和二次网的流量可以不同,通常取个比较经济的值,你们的90/48挺好的。像有的电厂他的出水就130度,所以设计一次网温度时,肯定是供水130,回水再选一个合适的回水。
2、二次网供水温度上不去,说明你的二次网循环流量偏大了。
3、指标只是一个平均值,按照一个楼或者一个小区,每家每户都正好达到18度计算出来的,实际上管网是有失调度的,不可能给每家分配的流量都正好达到18度。为了保证最低户能达到18度,就会出现19度20度的户。所以一个小区的实际耗热量是无法通过耗热量指标估算的。只能通过指标和你的实际使用热量来大体看看管网的失调程度,据此看看是否需要平衡调节。
4、供热厂的温度是你能调节的吗,只能说给你多少温度,你用多少温度。即使能够调节,这个数也不是固定的,
回复
mark-y
2012年12月17日 13:51:49
6楼
我也来说两句:
1、二次水出水温度过低是由于二次侧水流量过大所致;
2、可以适当的采用一次侧大温差小流量来保证一次侧供水回水温度低(48度)的问题;
3、建筑采暖节能指标目前还没有一个定数值,一般可在35~40w/m2的范围作参考;
4、二次侧供水温度本身不符合规范要求,是那些奸商们为了多挣老百姓的供暖费而采取的低劣手法。我想你们供出去的热量肯定是按照热能(GJ)来向中间商收费的,而中间商是按照面积向居民收费的。奸商就是靠此法挣黑心钱的。
回复
himhim1106
2012年12月18日 14:29:07
7楼
可能是换热器选型选小了,循环泵流量选大了。这种情况可以考虑增大一次侧流量。 lz提供的一次侧温度没问题。热指标42也没问题。
回复
xxl890709
2012年12月18日 20:27:14
8楼
在我们这里换热站一供温度每个换热站都一般维持在110左右,一回温度都在65左右,二供基本维持在60左右,由于刚来单位具体没有了解,只是在这方面听师傅说过,采用这样的回水温度是为了能够更大的利用热值,由于电厂属于我们自己集团的,所以自上至下都在采用能源的最大化利用,至于您提到的问题,在板式换热中,一次回水温度要想提高但热值单位又不是本单位的的话,那就会有一定难度,所以建议还是在换热站以及板式换热器的选用以及型号上研究下,以及在二次网当中查看有木有漏水情况,如果流量不够建议多开台循环泵。
小学徒一点点看法,望多加指正!
回复
vicky071990
2012年12月19日 14:57:14
9楼
学习了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
sxdtwxw
2012年12月20日 09:45:33
10楼
1、楼主所说的一次网的供回水温度应该为110/70、120\70、甚至达到130/80,是设计时选用的额定供回水温度,这个温度是在理想模型下设定的一个运行参数,实际设备运行期间,各种客观因素发生了变化,所以实际运行参数不会和设计时的一个样的。同时由于供暖系统的运行是一个变化的系统,各种参数会随着室外温度的变化而发生改变,所以温度达不到或者不一样是很正常的。当然,这个数据也并不是没有用处,比如,温差越接近设定的温差就越好。
回复
sxdtwxw
2012年12月20日 09:53:54
11楼
2、版式换热器的热效果其实就是换热量的大小问题,换热量的大小和换热器自身的结构形式、换热面积、板片表面的传热效率、一次及二次水温度、循环水量等都有关系的。当然一次水温度高,换热量就大。一次供回温度90/48,二次供水温度仅为48或者比48度略微低点,这个原因可能和一次水的循环水量有关。具体要视现场的数据确定。影响循环水量的因素也很多,比如,管网流量不均,板换堵塞等。建议你们检查一下压差,如果板换的压差大,就可能会有堵塞的问题。
回复