请教:供热二次网管路设计问题
甲方施工员
2013年01月09日 15:06:55
来自于采暖供热
只看楼主

请教下图中云线框内的供热二次网管路问题(黄色线条),请教下为什么做弯折不做三通

请教下图中云线框内的供热二次网管路问题(黄色线条),请教下为什么做弯折不做三通
QQ截图20130109150229.png

QQ截图20130109150229.png

免费打赏
fc810418
2013年01月10日 14:55:54
2楼
这个应该是羊角弯,主要起平衡,减小管道应力冲击的作用。
回复
fc810418
2013年01月10日 14:58:04
3楼
补充:起水流分配平衡
回复
ohlaa
2013年01月10日 16:45:53
4楼
自然补偿用的
回复
zhangwei72218
2013年01月10日 16:48:32
5楼
俗称方涨力弯,管道热补偿。为什么不用波纹管呢?因为是要消除主管和支管的双向热变形,又简单又省钱。
回复
nj_kisen
2013年01月10日 19:27:12
6楼
我还从来没想过自然补偿还能起到水平平衡的作用。长见识了。