请教:供热二次网管路设计问题
甲方施工员
2013年01月09日 15:06:55
来自于采暖供热
只看楼主

请教下图中云线框内的供热二次网管路问题(黄色线条),请教下为什么做弯折不做三通

请教下图中云线框内的供热二次网管路问题(黄色线条),请教下为什么做弯折不做三通
QQ截图20130109150229.png

QQ截图20130109150229.png

免费打赏
骊珠
2013年01月14日 12:35:14
12楼
我看,自然补偿用是对的,水力平衡就有点牵强了。
回复
a510477028
2013年01月14日 16:52:48
13楼
热补偿,羊角弯只是回水做的
回复
mihecu
2013年01月15日 13:10:39
14楼
和水利平衡有啥子关系。
回复
rqrlsczg
2013年01月15日 20:01:48
15楼
采用这种设计模式,主要是为了保护三通;但是这种设计主要是用在供回水温度较高的情况下,一般的二级管网根本不需要采用此布置。直接开三通连接就行。图中的做法不仅增加了管件,而且增加了阻力。